在计算一个桥塔的过程中,需要对普通钢筋混凝土桥塔进行rc设计, - @+ {7 x; Z9 x5 o% Z+ K! T
需要指定各个单元(构件)的自由长度及自由长度系数,下图为需要验算的截面位置
* @& D5 o3 L. a/ O$ x+ V(即上塔柱、下塔柱及上下塔柱过渡位置作为验算截面)
9 }! I! d, G" l; _
1 E( i: B' v7 C, ]% t
这些截面对应的验算单元,自由长度取各自单元长度吗?还是取上下约束位置的自由长度? z2 v& g, F2 e$ R3 b$ J
( C! E) q, B- Y' t5 b8 d- s& C
及自由长度指定之后,需要根据欧拉屈曲承载能力取计算长度系数,如上图所示,
$ j: \# o" _0 H- H, ^' }4 y6 ]但欧拉荷载对应的是杆件顶端位置的轴心压力承载能力,顶、底端的约束条件很明确 + M% l) U+ H* A6 L
那么这些验算截面的位置,没有侧向的约束,则系数该怎么取值呢?
: ?& r' J) J: ?( w+ y, S5 P* |恳请各位前辈的指教,谢谢 ' }, O! O8 V8 |% r4 q* n0 f, J5 U R
|