在计算一个桥塔的过程中,需要对普通钢筋混凝土桥塔进行rc设计, * P. a, y7 s1 o( V
需要指定各个单元(构件)的自由长度及自由长度系数,下图为需要验算的截面位置
2 {; {2 e) r( F(即上塔柱、下塔柱及上下塔柱过渡位置作为验算截面)
" b. m4 L; \# ?$ t8 W" {9 P) g4 m
: e+ j$ J- Q9 ~5 T这些截面对应的验算单元,自由长度取各自单元长度吗?还是取上下约束位置的自由长度? * w; ]- `! q: t6 K5 R9 J
7 r _5 i* ]* h8 \' P5 X) n, c
及自由长度指定之后,需要根据欧拉屈曲承载能力取计算长度系数,如上图所示, 8 u# \* I+ h+ f- J+ {- Y& L1 x7 X+ m
但欧拉荷载对应的是杆件顶端位置的轴心压力承载能力,顶、底端的约束条件很明确
/ {! I; r' e. i8 D# H/ Y( |那么这些验算截面的位置,没有侧向的约束,则系数该怎么取值呢? H0 v% p4 H: B4 {: j; |: a
恳请各位前辈的指教,谢谢 & C/ k5 k: @4 Y" T+ L8 D
|