MIDAS建模,温度梯度引起的应力异常

maoyisheng 发表于 2013-5-12 12:47:24 | 显示全部楼层 | 阅读模式
三跨连续梁桥,如下图所示,有几处突变。而且边跨现浇段应力明显大于中跨悬臂施工部分,请问大家是什么原因引起的?谢谢了。
精彩评论倒序浏览

5414查看4评论

maoyisheng 发表于 2013-5-12 12:59:23
如图111111111111111111111111
QQ截图20130512124323.png
举报 回复
midas_zf 发表于 2013-5-13 11:29:58
请上传模型,不然不好解决呀。
举报 回复
wuxf@midas 发表于 2013-5-13 13:11:54
请检查定义温度梯度时,是不是以顶对齐,保证和规范一致。
举报 回复