钢结构抗震分析

wdh_xf 发表于 2016-11-14 23:40:05 | 显示全部楼层 | 阅读模式
我们在进行混凝土结构的抗震分析的时候,往往是构件的两个方向的受力分别考虑,两个方向分别考虑会不会屈服,屈服以后的塑性转动能力和位移等等,没有考虑两个方向同时受弯的情况,这样是不是有问题?
( q9 p. \" J; D! V$ i而钢结构,我们是不是也像混凝土结构一样,两个方向分别判断是否屈服,塑性转角和位移等等,是不是应该两个方向同时考虑,看两个方向弯矩共同作用下的应力情况?
" U* D0 ^- |+ i* I* ]* U( }
精彩评论倒序浏览

5894查看1评论

yuzhir 发表于 2016-11-15 11:53:17
最保守的做法是两个方向同时考虑地震作用下弯矩的最大值,和截面的两个方向抗弯能力曲线(一般假定是椭圆)比较,如图C:\Users\zryu\Desktop\1.png,但是实际地震中两个方向的弯矩不会同时达到最大值,所以分别验算也没有多大的问题,设计人员可以酌情给与一定的富余量
1.png
举报 回复