关于位移计算

wdh_xf 发表于 2018-11-30 00:03:12 | 显示全部楼层 | 阅读模式
用有限元计算结构,比如连续梁的位移的时候,是否需要按照规范把刚度折减以后计算,规范的公式非常麻烦。貌似以前在做设计的时候都没有考虑刚度的折减,直接计算出来多少就是多少。
另外,如果做施工监控,计算每一步的结构位移,按照规范那样折减刚度去计算,也很麻烦,之前好像也没有那么做。
请问,到底应该怎么处理?
精彩评论倒序浏览

5695查看1评论

唯奥衡卓... 发表于 2018-12-2 13:00:03
如果是做结构设计,大多数的情况下是不考虑刚度折减的,因为成桥运营状态时混凝土的弹性模量我们认为已经达到设计值,如果是钢筋混凝土连续梁,则需要考虑因为开裂引起的刚度折减。对于施工监控,对于悬臂施工方案,则必须结合现场每一个节段的施工时间来换算混凝土的实际弹性模量,然后折减刚度,这时折减值可以按线性进行。规范规定的刚度折减仅针对成桥状态。