钢斜拉桥阻尼比如何确定

Anqiao 发表于 2013-5-2 10:07:25 | 显示全部楼层 | 阅读模式
1.关于国内阻尼比各本规范上的规定如下:
( r; `7 F1 D* Y" g! ?1 u! O+ n- u以下为建筑抗震设计规范的规定:
( z: T" u+ a" b- R3 v, u高层钢筋混凝土建筑结构(除专门规定外):0.05
预应力砼:0.03
钢结构:
0 W8 ]1 M  ~% p% E; ^ 阻尼比.png
以下为高层建筑混凝土、高层建筑钢结构、型钢组合结构规范的规定
+ H; N% y8 u; n- F计算舒适度结构阻尼比(风振):0.01~0.02
高层型钢混凝土组合结构:0.04
0 ?+ n9 {. Y  G" x高层民用钢结构:0.02(当进行罕遇地震弹塑性分析时取0.05)
2.在日本道路公团2005年版的设计要领中,关于阻尼做如下规定:
7 W( v5 u2 B' O& H# a 对于直接承受动荷载的桥梁上部结构,一般不希望其工作在弹塑性阶段,阻尼系数取0.02~0.03。
: r$ w4 `) C/ G: Q7 V) Y$ W5 y- f7 O+ p 对于在大地震时可能工作在弹塑性阶段的钢下部结构,当其在弹性域范围内工作时,阻尼系数取0.03~0.05, 2 J5 S' K# ~  e' @5 _* j
当其工作在弹塑性域,且采用等价线性化模型解析时,阻尼系数取0.1~0.2, 9 r# Z( n" O( u( O- g0 t4 K
需要特别注意的是:采用非线性模型解析时,由于在恢复力模型中已经采用了非线性,材料非线性引起的能量耗散已自动被考虑,这时的阻尼系数为0.01。 - M# o/ b3 t0 N9 z* s7 A( n
所以,钢结构的阻尼系数为多少不仅与其工作状态有关,还与结构分析时使用的模型有关。
, \" h/ Z* L: c! ~% O% } 概括起来说,
( D7 Y7 }* H8 o' W- ]% K# z 如果材料采用线性模型,构件工作在弹性阶段,阻尼系数取0.02~0.05,当应力较小时取偏小值,应力较大时取偏大值。 * Q% B) z+ ^- Q- Q/ W. W
采用线性模型,构件工作在弹塑性阶段,阻尼系数取0.1~0.2,进入塑性化程度较浅时取小值,进入塑性化程度较深时取大值。
! [6 R; V- P2 F" c) X! Q* N3 v) D 如果材料采用非线性模型,阻尼系数取0.01。3 y  d# F! U8 \5 h

3 Y! J( |" M5 W4 ~+ a5 y( k3.我国公路桥梁抗风设计规范(适用于主跨跨径800m以下斜拉桥和主跨跨径1500m以下的悬索桥)规定:5.4.1桥梁结构的阻尼比可按下列数值取用:) I; h: v% D5 b
钢桥:0.005# M0 C# x) G$ K8 |7 P( _
钢混凝土梁桥:0.01
  w) G# c9 {* z. V- O6 D混凝土桥:0.02/ O% o7 f+ f) B: H. o
现在我弄不明白该取0.005还是去0.02
精彩评论倒序浏览

1万查看1评论

liushui 发表于 2014-3-20 09:57:26
2本规范是针对不同的对象,前者是针对工民建里面的建筑结构,后者即抗风规范一般是针对大跨度的桥梁结构的,大跨度的结构阻尼比自然 要取的小点才保守安全。大跨度结构很柔,对阻尼比比较敏感。而工民建一般不是大跨度的,动力反应对阻尼比没有那么敏感。当然了,这些阻尼比都是调查统计的数据,有实际的数据作为依据,不是随意拍脑袋定的。
举报 回复