搭板和搭板基座的问题

jank215cn 发表于 2007-4-5 01:20:38 | 显示全部楼层 | 阅读模式
我们施工的桥涵.所有的搭板长均为:   10m 长  11.5m\cosa 宽 0.23m高呈平行四边形状/ \; D1 B6 T; o7 \4 ]& Q# j
                                             

" g6 m' q- A5 o% q 搭板一头搭在背墙的牛腿上,一端搭在基座上.
' k9 x8 O' r4 M  s不知道可否把搭板和基座一起浇筑???( X: C0 n% Z3 o, S! L

! B0 R6 B# S# Y$ u6 R& R& K见下图'
* I8 c# i/ r" a6 r$ J红色部分和蓝色部分能否一起浇筑???8 b9 Q# e0 S/ h

. g6 g+ V' m4 T8 h% w2 J2 H$ _; [: a9 t* K& ?: ]; `
各位大虾,你们做设计做过这个么.7 x& h* {/ g8 ]. s: j) n/ r! L1 y5 }
好多地方桥涵搭板都没设计基座的,这样设计有什么依据呢/是不是更有利于防止桥头跳车了/1( }+ z  }- ]$ K7 A7 K
__________________________________________  f" k) J0 `$ \  m! b! Q. s
__________________________________________
1 N4 w, v0 g! i" V4 U0 ^能否把结果发我邮箱:jank215cn@163.com# a# {( q/ t, O( e

% r; f2 p% V) O谢谢大家/
搭板.JPG

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
辉哥 + 1

查看全部评分

精彩评论倒序浏览

6979查看5评论

jsjxq001 发表于 2007-4-5 20:40:52
一般的都是先做基座,再做搭板的

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
辉哥 + 1 热心回答问题

查看全部评分

举报 回复
zhangsheng... 发表于 2007-4-5 21:18:16
不能一起浇的,如果一起浇相当于把搭板加长而基座基本上不起作用。在这里基座不光起支承作用,还同搭板一同起到与台后道路顺接缓冲的作用

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
辉哥 + 1 热心回答问题。

查看全部评分

举报 回复
jank215cn 发表于 2007-4-7 18:30:43
谢谢楼上两位的评论,4 n0 C- X2 {+ L2 n  c! m. Z" C
9 d% v, k; G$ v# E3 E& l+ R7 ^
问题是:   "红色部分和蓝色部分能否一起浇筑???"
! P. J; t- Y$ @* I我们是先浇了基座的下半部分了,最好把搭板(红色部分)连同基座的(蓝色部分)连同其预埋的钢筋一起浇筑了.1 [8 d1 l# Y+ ^, Z$ J2 B
也就是说: 本来图纸上划的搭板(红色部分)与基座(蓝色部分)各自有个断面图,,但起文字说明并没有说明它们必须分开浇筑了...........
3 w2 K0 c) \& D" O& D你们说我们这样浇筑可以吗?与设计意图有冲突吗/?
1 F" _; Y- `; \  c# f. a( i' ?& B* ^我个人觉得这样做并没有把搭板加长,因为基座钢筋是个单独的骨架,而搭板也是个单独的骨架.即便浇筑到一起也不会成为个整体受力!+ ~! m7 [, j" M$ |; E  v
4 L8 Q" _6 ]4 U+ n( t/ V
+ V' G2 }  X! M. m6 p
还想问楼上的"我们附近的一条路桥涵搭板并没有设计搭板基座,这样又如何与道路过度,是什么设计意图呢>?"
) Q  `0 c- C7 r; \' d! H9 c& f& w4 L$ u3 {
[ 本帖最后由 jank215cn 于 2007-4-7 18:56 编辑 ]
举报 回复
freedomtan 发表于 2007-4-19 18:17:07
此处搭板相当与一块简支板如果将基座和搭板一起浇注的话,简支板就由两端铰接变成了
7 H' a* g5 E4 U. T一端固定一端铰接了,受力情况就发生了明显的改变了
举报 回复
腾哥 发表于 2012-3-18 15:57:01
  一定不能一起浇筑
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册