搭板和搭板基座的问题

jank215cn 发表于 2007-4-5 01:20:38 | 显示全部楼层 | 阅读模式
我们施工的桥涵.所有的搭板长均为:   10m 长  11.5m\cosa 宽 0.23m高呈平行四边形状
4 M& C9 T* g/ ?2 n                                             
6 N, T4 }% g: V2 c
搭板一头搭在背墙的牛腿上,一端搭在基座上." y8 D% N% G8 W
不知道可否把搭板和基座一起浇筑???
+ C3 q5 u2 b- f( W7 n% ]+ T4 j8 U" ]/ A. ]1 x. N
见下图'
" i, a/ ?6 M- l# a# \  T4 o& [红色部分和蓝色部分能否一起浇筑???1 k: M+ O* ?  l9 V; a- q+ [0 B

( K( A- B4 V9 A" ?; S4 f0 x0 X/ o. `( L, X+ d. {
各位大虾,你们做设计做过这个么.! L, b" z/ ^0 L. r) k; W
好多地方桥涵搭板都没设计基座的,这样设计有什么依据呢/是不是更有利于防止桥头跳车了/1) F4 N4 W' p, v# m  z
__________________________________________0 R! H" T( z7 U. {4 j4 U5 h
__________________________________________
, _0 ?: O5 @' k0 }% S  u能否把结果发我邮箱:jank215cn@163.com
+ J; Z" Q5 G5 `; U$ B8 i. U$ W9 s
& p( ^  ^( x6 O0 G3 g谢谢大家/
搭板.JPG

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
辉哥 + 1

查看全部评分

精彩评论倒序浏览

6629查看5评论

jsjxq001 发表于 2007-4-5 20:40:52
一般的都是先做基座,再做搭板的

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
辉哥 + 1 热心回答问题

查看全部评分

举报 回复
zhangsheng... 发表于 2007-4-5 21:18:16
不能一起浇的,如果一起浇相当于把搭板加长而基座基本上不起作用。在这里基座不光起支承作用,还同搭板一同起到与台后道路顺接缓冲的作用

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
辉哥 + 1 热心回答问题。

查看全部评分

举报 回复
jank215cn 发表于 2007-4-7 18:30:43
谢谢楼上两位的评论,
# \6 e* m4 \% Z
2 o% L( |! [3 R问题是:   "红色部分和蓝色部分能否一起浇筑???"
& {4 B6 I5 k8 o$ o我们是先浇了基座的下半部分了,最好把搭板(红色部分)连同基座的(蓝色部分)连同其预埋的钢筋一起浇筑了.! H) \1 q, n7 ~
也就是说: 本来图纸上划的搭板(红色部分)与基座(蓝色部分)各自有个断面图,,但起文字说明并没有说明它们必须分开浇筑了...........! q  r. r- U  D, T7 ~: k; r' K: E
你们说我们这样浇筑可以吗?与设计意图有冲突吗/?
! z& W: e% w6 A+ `我个人觉得这样做并没有把搭板加长,因为基座钢筋是个单独的骨架,而搭板也是个单独的骨架.即便浇筑到一起也不会成为个整体受力!1 e- w1 i" Y; f
: [" u# H# J4 w; j( H" h+ D
0 @/ b2 h  A, t+ s. b7 u
还想问楼上的"我们附近的一条路桥涵搭板并没有设计搭板基座,这样又如何与道路过度,是什么设计意图呢>?"
4 {1 s+ E* D$ M. b# d  F7 B
# ?5 W; U+ Y/ B  b& J2 R9 W: d[ 本帖最后由 jank215cn 于 2007-4-7 18:56 编辑 ]
举报 回复
freedomtan 发表于 2007-4-19 18:17:07
此处搭板相当与一块简支板如果将基座和搭板一起浇注的话,简支板就由两端铰接变成了
* h. ^+ ?) ^6 x8 Q" c一端固定一端铰接了,受力情况就发生了明显的改变了
举报 回复
腾哥 发表于 2012-3-18 15:57:01
  一定不能一起浇筑
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册