搭板和搭板基座的问题

jank215cn 发表于 2007-4-5 01:20:38 | 显示全部楼层 | 阅读模式
我们施工的桥涵.所有的搭板长均为:   10m 长  11.5m\cosa 宽 0.23m高呈平行四边形状7 p) A3 g) S- k7 G
                                             

6 H5 l8 P: L  r- W: d, K 搭板一头搭在背墙的牛腿上,一端搭在基座上.
& r0 \9 e$ N- ?5 K3 h4 e不知道可否把搭板和基座一起浇筑???+ B# m% a) Q  ^; `. {" M$ v

" _% p) w' P+ A见下图'
8 u" g& {% u$ @* `1 \4 H9 i红色部分和蓝色部分能否一起浇筑???
7 d$ t' E  j( U+ E/ I+ i' t# j, i$ Y$ w

- Q' T" T5 E+ Q各位大虾,你们做设计做过这个么.: Q) f: Q8 f( T& x: n
好多地方桥涵搭板都没设计基座的,这样设计有什么依据呢/是不是更有利于防止桥头跳车了/1+ ~/ L! V, ]; G& m
__________________________________________
4 m4 O  t/ K. @/ S) T) A__________________________________________# g0 T& B* Z$ C
能否把结果发我邮箱:jank215cn@163.com
* w6 ?9 Y$ S: q' h0 H+ R- B2 ?4 s
& K1 H- ^. C- z$ b" X谢谢大家/
搭板.JPG

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
辉哥 + 1

查看全部评分

精彩评论倒序浏览

7293查看5评论

jsjxq001 发表于 2007-4-5 20:40:52
一般的都是先做基座,再做搭板的

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
辉哥 + 1 热心回答问题

查看全部评分

举报 回复
zhangsheng... 发表于 2007-4-5 21:18:16
不能一起浇的,如果一起浇相当于把搭板加长而基座基本上不起作用。在这里基座不光起支承作用,还同搭板一同起到与台后道路顺接缓冲的作用

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
辉哥 + 1 热心回答问题。

查看全部评分

举报 回复
jank215cn 发表于 2007-4-7 18:30:43
谢谢楼上两位的评论,
) l% w8 ]4 r) s$ r: ?- @: y6 b/ J1 A9 b' j. T
问题是:   "红色部分和蓝色部分能否一起浇筑???"7 [% T) a8 K! v5 c7 O* i
我们是先浇了基座的下半部分了,最好把搭板(红色部分)连同基座的(蓝色部分)连同其预埋的钢筋一起浇筑了.
; w) z2 Y$ u" Y2 M0 h* {也就是说: 本来图纸上划的搭板(红色部分)与基座(蓝色部分)各自有个断面图,,但起文字说明并没有说明它们必须分开浇筑了...........
4 p8 u/ p$ W. b+ ?  S3 J你们说我们这样浇筑可以吗?与设计意图有冲突吗/?! E- }; v- l( }; w
我个人觉得这样做并没有把搭板加长,因为基座钢筋是个单独的骨架,而搭板也是个单独的骨架.即便浇筑到一起也不会成为个整体受力!
& |& {+ ^6 S2 M% O6 ?! U7 m
, K1 X- v6 p# s' C/ X$ I8 H! X& V. B7 X2 R9 K8 A
还想问楼上的"我们附近的一条路桥涵搭板并没有设计搭板基座,这样又如何与道路过度,是什么设计意图呢>?"- V- P6 e5 _$ P! ~

- q9 O" }% R3 f3 `9 @5 Z/ V[ 本帖最后由 jank215cn 于 2007-4-7 18:56 编辑 ]
举报 回复
freedomtan 发表于 2007-4-19 18:17:07
此处搭板相当与一块简支板如果将基座和搭板一起浇注的话,简支板就由两端铰接变成了6 z; e+ {& t3 s, o, K4 N
一端固定一端铰接了,受力情况就发生了明显的改变了
举报 回复
腾哥 发表于 2012-3-18 15:57:01
  一定不能一起浇筑
举报 回复