急!关于存梁台的配筋验算?

jank215cn 发表于 2008-7-27 00:33:42 | 显示全部楼层 | 阅读模式
有个后张法预制梁场,梁长34.63m,每片梁重量为:(46*2450+8500)*1.3=157.56 t: ^; ^* A( j. p; x, o, H
现在有长17.6m的存梁台,上面计划放梁12片(每6片重叠着放,也就是放两排)! ]1 Y0 K/ o. N! O
经计算得地基承载力:200kpa,20#素砼存梁台断面尺寸如下图:(附件)0 |5 C0 |' v8 O+ g& ?. _* g( B
现在就是想知道素砼存梁台能否满足要求,如果不行请接合现有梁台配制适当钢筋,尽可能能经济实用!- d$ k4 K7 K8 \+ ~) c
_________________________________________________________________# @4 |% |) s& G2 N5 f, e4 U  S
想请问下是不是先考题支点在桥梁支座处,先计算出每个支点处的剪力然后再计算截面积,! E( L$ w( F' |+ v3 o/ a/ k
从而求得应力来?

存梁台断面图

存梁台断面图

受力示意图

受力示意图
精彩评论倒序浏览

9110查看1评论

腾哥 发表于 2016-8-12 12:02:52
放6层是不允许的哈,安全无保证,十多米的存放高度也不具可操作性