急!关于存梁台的配筋验算?

jank215cn 发表于 2008-7-27 00:33:42 | 显示全部楼层 | 阅读模式
有个后张法预制梁场,梁长34.63m,每片梁重量为:(46*2450+8500)*1.3=157.56 t  t, m# ~' {8 @
现在有长17.6m的存梁台,上面计划放梁12片(每6片重叠着放,也就是放两排)8 W5 O5 d+ Y4 q5 X  u& C: D
经计算得地基承载力:200kpa,20#素砼存梁台断面尺寸如下图:(附件)$ ?  K- p9 G" ]# c. v' w2 h
现在就是想知道素砼存梁台能否满足要求,如果不行请接合现有梁台配制适当钢筋,尽可能能经济实用!
. s9 p( N7 v: x7 c_________________________________________________________________
' g5 P$ y8 G* m  L想请问下是不是先考题支点在桥梁支座处,先计算出每个支点处的剪力然后再计算截面积,3 }4 i* F( z; \) m! u
从而求得应力来?

存梁台断面图

存梁台断面图

受力示意图

受力示意图
精彩评论倒序浏览

8638查看1评论

腾哥 发表于 2016-8-12 12:02:52
放6层是不允许的哈,安全无保证,十多米的存放高度也不具可操作性