急!关于存梁台的配筋验算?

jank215cn 发表于 2008-7-27 00:33:42 | 显示全部楼层 | 阅读模式
有个后张法预制梁场,梁长34.63m,每片梁重量为:(46*2450+8500)*1.3=157.56 t
3 b. e5 F+ @* r; O- f现在有长17.6m的存梁台,上面计划放梁12片(每6片重叠着放,也就是放两排)# @  H4 _; m% [4 F$ ^
经计算得地基承载力:200kpa,20#素砼存梁台断面尺寸如下图:(附件): g9 H8 p0 l: D
现在就是想知道素砼存梁台能否满足要求,如果不行请接合现有梁台配制适当钢筋,尽可能能经济实用!* M: \( ~2 X) c+ R3 u" v0 H8 r
_________________________________________________________________$ y! |3 j2 e  A$ m2 G# ]3 C" C
想请问下是不是先考题支点在桥梁支座处,先计算出每个支点处的剪力然后再计算截面积,9 m8 F' ~; q9 s: m$ ?# v; ]: g) S9 S
从而求得应力来?

存梁台断面图

存梁台断面图

受力示意图

受力示意图
精彩评论倒序浏览

9177查看1评论

腾哥 发表于 2016-8-12 12:02:52
放6层是不允许的哈,安全无保证,十多米的存放高度也不具可操作性
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00