请问端承桩和摩擦桩的配筋,有什么区别吗?

sy111_100 发表于 2011-6-22 17:35:48 | 显示全部楼层 | 阅读模式
1.jpg 4 t1 j+ K6 t$ ^7 O( R/ V* \% S9 u

/ `1 U4 w( E, e' e% W# X- ~1 P我下了一些下部的图,但是全是摩擦桩的。看过一个端承桩的配筋图(附件),貌似有不同,看着意思好像是整个桩都绕满了横向钢筋似的,是这样吗?(这个图仅仅是PDF,还丢失了钢筋编号)) a. W; x. l5 x; Z

, [# q7 w8 w3 x9 w, h9 u有没有好心人给个端承桩的配筋图看看?
* m6 M. {  d8 {4 d; s! S: s; U
精彩评论倒序浏览

3.6万查看15评论

jerry_shen... 发表于 2011-6-22 18:08:13
本帖最后由 jerry_sheng 于 2011-6-22 18:08 编辑
2 `2 x9 X& `  w# r# p0 r$ v
. C7 r2 o: E' q  w$ S" E  s; b" P端承桩,就是将桩打到岩层上,持力层为可靠的岩层。端承桩又分为嵌岩桩和非嵌岩桩
3 U1 R) t" ?' ?% S/ G0 M摩擦桩,主要靠桩周磨擦力来承受荷载,桩端阻力分担的力很小。
0 W- f& y3 |4 |1 b端承桩配筋,一般嵌岩部分不配筋,或者配少量的构造筋,和摩擦桩的配筋差不多
! v! e, |& O2 y+ S2 @具体的配筋要求可以参考公路桥涵地基基础设计规范(JTG D63-2007)
举报 回复
sy111_100 发表于 2011-6-23 08:59:46
jerry_sheng 发表于 2011-6-22 18:08
, z" l) H+ p, ~/ F: \' b6 j3 T# a; |端承桩,就是将桩打到岩层上,持力层为可靠的岩层。端承桩又分为嵌岩桩和非嵌岩桩7 q9 c, q! E1 _9 [3 q: M
摩擦桩,主要靠桩周磨擦 ...
' T* U+ R5 Q0 w9 v6 j# p
谢谢回答
举报 回复
dakai 发表于 2011-6-23 10:43:34
二楼的回答挺详细
举报 回复
默默咖啡... 发表于 2011-6-23 10:53:07
摩擦桩的计算在规范中是考虑了桩周摩阻力和桩尖的承载力,但实际设计院做的时候,往往把桩尖的承载力给一个限制,如不超过总承载力的15%或更少,是考虑到桩身自身的压缩,如果桩长较长,达到承载极限的时候未必桩尖能充分发挥,在配筋上桩尖一般会考虑素砼段,但不宜过长,3-5m为宜,过长的话如果浇筑混凝土时速度慢,容易在混凝土顶面形成硬壳,顶得钢筋笼上浮;端承桩的配筋在以前都是所有主筋直通到底的,新规范是通过计算来确定的,嵌岩深度也是通过计算确定,但实际设计中,往往偏保守一些,主筋至少一半到底,嵌岩深度也是,如中风化层考虑2-2.5d,微风化层考虑1d。淤泥或液化层一般不考虑桩周摩阻力,遇到湿陷性黄土,视其等级适当考虑负摩阻力,如桥下有填土工程,也应适当考虑负摩阻力。
举报 回复
sy111_100 发表于 2011-6-23 17:26:40
默默咖啡 发表于 2011-6-23 10:53 ! L& q+ S) E( Y7 m
摩擦桩的计算在规范中是考虑了桩周摩阻力和桩尖的承载力,但实际设计院做的时候,往往把桩尖的承载力给一个 ...

! a1 V& Y% G2 V- w谢谢回答。
举报 回复
such 发表于 2011-6-28 14:08:17
端承桩是压弯构件,摩擦桩除了局冲线以下10~13m范围是压弯构件外,之下部分为受压构件,因此配筋会不同。

评分

参与人数 1堡币 +1 威望 +1 收起 理由
旭日东升 + 1 + 1 赞一个!

查看全部评分

举报 回复
fengda 发表于 2011-10-14 08:41:02
学习了,了解了  谢谢!
举报 回复
yulong爱 发表于 2011-10-14 10:07:31
以前做过一个项目,开始的时候是摩擦桩,到桩长的一定范围一部分竖向主筋会截断,另一部分通到底。到后来改为端承桩时主筋全部通到底。在这里学习了!
举报 回复
wangzili_2... 发表于 2011-10-17 22:33:00
摩擦桩一般是半笼而端承桩都是全笼
举报 回复
bridge-s 发表于 2011-10-18 10:20:32
每个院的做法都不通,需要根据各地地质条件来确定  ~" B; U' Z3 d4 d# G
我们通常的做法就是:
: A0 O0 z; s& K" s  H. n6 ?摩擦桩:长度为10~20m,采用通长钢筋到桩底,长度大于20m,一般根据计算到桩长的一定范围一部分竖向主筋会截断
" [% X: Z% G" e. P' x; Y4 Y端承桩:保险起见,现在一般做法还是取向主筋到基岩中,除非岩层非常完整才考虑截断部分钢筋
. p; a' [4 O, y6 L( x有时候,该;浪费点,对自己也是一种保护!地下的东西,自己对自己负责!
举报 回复
songchengw... 发表于 2011-12-24 13:04:20
我做过的一个桩基长度40米 ,前20米采用全笼钢筋,后那20米采用半笼!
举报 回复
toushan 发表于 2011-12-24 17:18:49
11楼的同志正解,我也是这么处理的
举报 回复
ydcow 发表于 2012-1-10 15:50:46
我们的做法和10楼的一样,摩擦桩一般都1/3的素混凝土段,而端承桩则采用全笼钢筋。摩擦桩全部是靠土侧压力承受上部荷载,基桩底部受力不大,下面可以不设置钢筋,而端承桩基桩底部是需要受力的,故需要配筋。
举报 回复
cgq588 发表于 2012-5-25 10:30:58
我所做过的嵌岩桩主筋都是到底的,没有在入岩后截断一半。我认为具有同样的承载力的嵌岩桩桩和要比摩擦桩小一些,因此可能桩身底段可能会受弯矩,主筋配到底应该会好一些,还有单是桩底的两三米不配筋或者只配一半节省不了多少造价。
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00