loupoo 发表于 2011-4-25 11:34:15 | 显示全部楼层 | 阅读模式
图审一座桥,发现图纸群桩(双排桩,每排5根,桩径1.5米,矮墩刚构桥的基础)基础的配筋率偏低,只有0.8%,觉得有问题,后经过计算后,发现其承载弯矩大概M=4500KN*m轴力P=11000KN,而其需承受的弯矩大约M=6000KN*mP=11000KN,由于业主赶工期已提前施工(图纸未图审就已施工,已经浇筑了7根桩).主要是承台以下1.0m至承台这一段桩抗弯不足,提供意见给设计单位是:
# {; m+ i9 }, b& e- R% a1:要求施工单位破桩至1.5m处,三陪增加主筋然后重新浇筑至承台底;* r9 K1 R0 A9 L* }" d% d: z
2:或者在承台底以下1.5m外包混凝土增加主筋扩大桩径1.8m;* E2 `% B. X; D
哪一个处理措施合适?或有更好的方法?" u) ~/ r$ s% _
觉得1方法更为适合8 Q% Q8 i1 t; @9 P: `
大家做过类似的处理方案吗??或有更好的方案??
精彩评论倒序浏览

2.8万查看9评论

loupoo 发表于 2011-4-25 13:03:31
回复 blueesea 的帖子' L8 N- k" z7 d! d. b0 `

) U/ j8 }! d* e2 L* c* l这是一种不错方案,可以提高桩的变形系数,现把我的复核计算资料提供出来,是按桥规m法计算的,另外一个墩是按刚性桩计算的(就是因为此墩按刚性桩计算,导致m法的桩弯矩偏大),望您及大家指教,用Mathcad出的手工计算,多提意见阿

基桩计算.rar

847.65 KB, 下载次数: 100

举报 回复
blueesea 发表于 2011-4-25 12:28:34
将该范围内的土层置换
举报 回复
hanjian272... 发表于 2011-4-25 14:37:18
土层置换有那么明显嘛?
举报 回复
seulqs 发表于 2011-4-25 15:25:12
说一句啊9 J2 V: a$ g4 e) \% A6 u
不是不相信楼主的计算。
! X* t8 q; A; \楼主应该是代表施工图 图纸的咨询单位吧?你们的计算跟设计单位沟通过了吗?他们认可你的计算?
8 |0 z7 q- Y+ m% ]$ s2 O( ?& q基础的计算其实很多不太明朗的,如果你们中间考虑的东西有差别,有可能引起较大结果的差异。2 C& k- f+ {4 l: Y* {
因为牵涉到要破桩了,对施工单位、设计单位、业主触动都挺大的,还是谨慎点好,多找几个人复核下计算吧。
- R4 _) H5 V. b你这个计算只能显示基础的本身计算,没有整体结构的计算、也 没有桩的配筋信息,我没法看出计算是否有问题。
举报 回复
hfyb0001 发表于 2011-4-27 13:56:26
站在设计角度上经验判断:桩基的配筋率在0.8%不算少,这也是我们做一般桩基的控制数据之一。所以还是要多沟通想法
举报 回复
nkdjgxyzy 发表于 2018-11-26 19:20:53
mathCAD的基桩计算书不错,可供参考
举报 回复
koda24 发表于 2021-11-22 21:39:57
学习了,之前没遇见过这种情况
举报 回复
lb99007-00... 发表于 2022-4-2 17:28:31
桩基土体周边注浆是否可行?
举报 回复
lb99007-00... 发表于 2022-7-2 14:46:28
就1m处理周围土层不行吗?