系杆拱吊杆力张拉问题

wuqiongwan... 发表于 2009-12-4 15:37:05 | 显示全部楼层 | 阅读模式
最近在做一个桥的监控,90米系杆拱桥,先梁后拱施工,梁段支架全部现浇,待安装拱时第一次张拉吊杆,桥面铺装完成再最终张拉一次,不知道这样可否进行!

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
anhui_ts + 2 提出问题

查看全部评分

精彩评论倒序浏览

3592查看2评论

wodey 发表于 2009-12-9 22:46:10
系杆拱桥的监控的关键在拱座的水平位移,吊杆的安全系数高,你两次调索是没有问题的,多关注下部结构。

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
anhui_ts + 2 交流答疑

查看全部评分

举报 回复
stzgd 发表于 2009-12-11 15:51:21
先梁后拱施工中,一般吊杆都选择多次张拉(2~3次)

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
anhui_ts + 2 交流答疑

查看全部评分

举报 回复