开启左侧

[讨论] 盖梁配筋的经验及做法

    [复制链接]
wjx5461 发表于 2006-7-24 21:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识更多同行,享用更多资源!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
盖梁配筋试样特别多,一般按桥梁通算
/ G# E. V, I9 j) D% Q根据包络图和裂缝配筋% w/ I3 @8 I6 O+ q
  ?  S) \0 }( ~* a; d一般我们截面选取
0 ?& p$ \& F' }% a& q) K20米空心板 1.1~1.4米梁高( v% R- b  \" h! s  R
16米空心板 1.1~1.3米. B' u$ E& f% }5 [
13米空心板 1~1.2米
% K$ {; I5 G! N. n  w* Z, p6 v. r9 Z
具体根据柱距而不同: M- u# ~$ |5 I9 ~
/ G# k  t+ |# n1 ~* O; E我们比较习惯配骨架筋 不配弯起钢筋,这样相对比较节省6 ]& v. l0 H. j4 ~( {% W
/ m  D) M6 o. }5 K1 K; ?/ \
对负弯矩折减我一般采用规范上的折减后不小于0.9 折减(桥梁通推荐0.85)1 y8 b# q3 T2 r% ]
& H3 Y- w* k& }; w% ^2 `
剪力圆柱按0.8直径转成方柱 ,从方柱端支点到1/2梁高处演算第一个剪力截面。% q1 ?# t  X- K4 R0 ?
3 W9 C* C8 |- O
最后一般加一个1.2的保守系数。9 W5 A7 m7 A+ }) s1 s
9 h% C. I. `$ x% W3 [, v, ^7 a
以上是我的一点微薄认识,希望大家一起探讨
参与人数 1威望 +2 收起 理由
辉哥 + 2 鼓励

查看全部评分总评分 : 威望 +2

精彩评论96

redflag 发表于 2006-11-14 20:46:54 | 显示全部楼层
原帖由 HANFENG 于 2006-11-14 18:43 发表
) g" O' J4 y- B, W还有一个问题希望请教一下大家,就是侧筋是应该放在箍筋内侧还是外侧,桥梁通生成的是在外面,我也看到有的图纸是在内侧!!我们一般作的也是放在内侧!!
1 q, D8 r. @) B" s4 u

0 k9 k& D% I2 {侧筋一般是架立钢筋,防裂作用,一般情况下应放在箍筋外侧。

空洞式桥 发表于 2019-3-11 20:50:24 | 显示全部楼层
niemiao 发表于 2007-12-12 20:221 C+ C9 L! D* j9 ?% f
盖梁配筋与墩有关系没?是不是只与上部结构和活载有关系。
& L; O- E4 s2 B: S  T
有关系,和柱间距有关' S$ c3 h, X+ M$ a* ~

天生到来 发表于 2019-3-26 10:04:37 | 显示全部楼层
可以学习一下,在论坛上多看看还是有好处的

herosam83 发表于 2006-7-24 21:24:18 | 显示全部楼层

接龙

根据桥梁通计算的结果来看5 _  I4 K. i' \5 r/ g( \
对普通钢筋砼盖梁一般是通过裂缝来控制上缘配筋) M. I7 t) y5 ~. A+ }4 b' Q( w
接近不配斜筋的剪力值处为保守起见也需配几根斜筋

参与人数 1威望 +1 收起 理由
辉哥 + 1 鼓励,最好有图纸说明。

查看全部评分总评分 : 威望 +1

 楼主| wjx5461 发表于 2006-7-24 21:28:39 | 显示全部楼层
我们一般斜筋配置不是按规范上说的上一排斜筋终点与下排斜筋起点对上,而是更保守一些,重叠上,不知大家是这样配的么 还是按规范配的

 楼主| wjx5461 发表于 2006-7-24 21:37:29 | 显示全部楼层
最后发一套我们盖梁配筋定型图纸,供大家参考!, T6 N( u" X6 M. j! s! z* B7 u! g

0 ]% t8 W4 e/ r2 O[ 本帖最后由 wjx5461 于 2006-7-24 10:15 PM 编辑 ]

盖梁配筋(成果).rar

1.6 MB, 下载次数: 2487

参与人数 1威望 +3 收起 理由
辉哥 + 3 鼓励原创好资料

查看全部评分总评分 : 威望 +3

winterxiao 发表于 2006-8-5 16:45:49 | 显示全部楼层
按照楼主的方法配筋,盖梁肯定没有问题。

winterxiao 发表于 2006-8-5 16:47:02 | 显示全部楼层
只是觉得有点保守了,1.2不需要了吧,我们是弯起和骨架都有,这样才能节省。

 楼主| wjx5461 发表于 2006-8-15 19:26:30 | 显示全部楼层
原帖由 liujiedarren 于 2006-8-11 17:27 发表
* T0 u# W3 g7 D, C/ h为什么我好多东西下不了,权限不够怎么升啊!
( |* O, v* Z+ A& j
7 p9 O. i9 ?. X, T9 c# [
多发精华的帖子,被评分级别就高了

thhzl 发表于 2006-8-15 19:53:15 | 显示全部楼层
还是多学习一下为好。

w99012323 发表于 2006-8-29 08:28:11 | 显示全部楼层
这个题目比较好啊,大家多讨论啊,我也正在学习啊,5 l/ A2 V: m2 T& [+ @
我们一般是根据桥梁通计算的道通长筋,在柱端1倍梁高箍筋加密。对弯起筋一般都安保守配一点啊,但我现在发现柱间距在4.5m内的,跨径在20米内的一般斜筋都很少的啊,不 知道是不是我算错了

jsgaojing 发表于 2006-9-11 20:33:57 | 显示全部楼层
楼主给的那个例子配的比较保守了。尤其是上下底面的纵筋,好像有点多,斜筋倒差不多

nyzzy 发表于 2006-11-4 21:37:41 | 显示全部楼层
就是中交一院,盖梁配筋要比桥梁通算出的多

uranusmoon 发表于 2006-11-8 20:33:38 | 显示全部楼层
算盖梁的主要问题是汽车荷载如何分配到支座上。

HANFENG 发表于 2006-11-14 18:43:32 | 显示全部楼层
还有一个问题希望请教一下大家,就是侧筋是应该放在箍筋内侧还是外侧,桥梁通生成的是在外面,我也看到有的图纸是在内侧!!我们一般作的也是放在内侧!!

anric 发表于 2006-11-18 22:43:41 | 显示全部楼层
侧面筋我们一般做的是放在外侧!

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00

    网站地图|小黑屋|手机版|Archiver|桥梁论坛专业领导者 ( 渝ICP备11004164号-1|重庆公安备案:2012004611 )

    GMT+8, 2021-3-3 09:48 , Processed in 0.086574 second(s), 47 queries .

    Powered by Bridgehead!

    © 2001-2018 Qiaotoubao Inc.

    快速回复 返回顶部 返回列表