1.关于国内阻尼比各本规范上的规定如下:
( u1 i5 [. F* G$ A2 f以下为建筑抗震设计规范的规定:8 q4 U" C" g' h4 a4 x" S M
高层钢筋混凝土建筑结构(除专门规定外):0.05 预应力砼:0.03 钢结构:
3 S) N6 E5 k5 c$ Y ?9 A
以下为高层建筑混凝土、高层建筑钢结构、型钢组合结构规范的规定
$ n. t: d5 m9 z计算舒适度结构阻尼比(风振):0.01~0.02 高层型钢混凝土组合结构:0.04
) l! Z7 ]: M1 Z3 g k高层民用钢结构:0.02(当进行罕遇地震弹塑性分析时取0.05) 2.在日本道路公团2005年版的设计要领中,关于阻尼做如下规定:
6 B* J3 N# E2 V4 x( e( z 对于直接承受动荷载的桥梁上部结构,一般不希望其工作在弹塑性阶段,阻尼系数取0.02~0.03。
E1 a% m$ Y* `' G, g1 J 对于在大地震时可能工作在弹塑性阶段的钢下部结构,当其在弹性域范围内工作时,阻尼系数取0.03~0.05, 4 U7 v( T$ \" c2 I* P+ l
当其工作在弹塑性域,且采用等价线性化模型解析时,阻尼系数取0.1~0.2,
$ V! `" c$ P2 D. x4 y7 b 需要特别注意的是:采用非线性模型解析时,由于在恢复力模型中已经采用了非线性,材料非线性引起的能量耗散已自动被考虑,这时的阻尼系数为0.01。
y0 Y. e6 Y* y6 l1 d# ]% } 所以,钢结构的阻尼系数为多少不仅与其工作状态有关,还与结构分析时使用的模型有关。 + X4 W" B9 [- m/ S+ t9 m: v
概括起来说, & f5 `/ \) L) {* F% s; {
如果材料采用线性模型,构件工作在弹性阶段,阻尼系数取0.02~0.05,当应力较小时取偏小值,应力较大时取偏大值。 5 m* I5 k c1 \; O L7 E( h$ r8 r
采用线性模型,构件工作在弹塑性阶段,阻尼系数取0.1~0.2,进入塑性化程度较浅时取小值,进入塑性化程度较深时取大值。 9 z( m5 b; e% [) m& a
如果材料采用非线性模型,阻尼系数取0.01。
& n, b" L; d% v0 t4 n8 B- \6 [, j, _# m5 J- T3 e& n
3.我国公路桥梁抗风设计规范(适用于主跨跨径800m以下斜拉桥和主跨跨径1500m以下的悬索桥)规定:5.4.1桥梁结构的阻尼比可按下列数值取用:
3 ^2 C8 t/ T3 ?+ q' } 钢桥:0.005
2 W; E9 H. ]. f) O: ^9 Z$ {% M钢混凝土梁桥:0.01 * f: ~- D4 O, Q- R
混凝土桥:0.02 8 D; I' \3 a g. j: K5 O
现在我弄不明白该取0.005还是去0.02 |