斜拉索多长时间需要更换

cdyatp1983 发表于 2012-3-12 11:22:15 | 显示全部楼层 | 阅读模式
目前,国内斜拉桥建造很多;但是许多斜拉桥建成后还不到几年就需要换索。而换索的费用更是惊人,你所知道的斜拉桥一般都几年换索?
4 U! F. V) r+ r) `5 W& f6 ?8 T# E3 X% b, N  P+ X

评分

参与人数 1堡币 +3 收起 理由
Angel + 3 鼓励下!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

精彩评论倒序浏览

1.1万查看2评论

Angel 发表于 2012-3-12 11:32:18
这个问题刚好在别的地方看到有讨论,摘录一下精华,供参考
2 A' m0 L) _8 H6 u
2 T# q- `0 \$ P——斜拉索的换索主要还是其防腐方法不当引起的。因为防腐方案一般是在实验室中建立的,而实际结构是暴露在自然环境中(甚至是工业环境),所以情况难免有不符。并且环境是在变化的。防腐方法可靠与否,只有时间能证明。当然还可能有荷载原因引起的。
: C7 ]8 A% V& P5 ~# [3 S" D! Y) ?* m1 B4 v; `4 e
——南京三桥采用新的防腐措施,拉索更换期设定是50年;换索与否主要看其防腐是否失效,有的斜拉索用了5年就换了,有的用了20年了还正常使用。; q$ f# H6 K! V0 r7 Z
! Y: M( P' M5 H7 b0 N. a. l
——斜拉索更换没有绝对的概念.要根据实际情况来定,如果斜拉索防腐处理的好,10年20年都是可以的,如果处理的不好,2到3年也可能会要更换,所以更换斜拉索时间没有绝对的时间限制.需根据实际情况处理.$ s: u7 C% v1 n. L
0 y3 b4 m0 n' ~5 n( P4 f5 [
——斜拉索的使用寿命主要和PE、锚具端部的防腐有关,通常设计寿命30年,但实际使用中受到环境的影响较大,能使用20年就不错了。
" P/ ~9 K$ Y) O3 B- H: L7 M7 l' H/ L: d
——斜拉索使用寿命受到上面所提到的一些因素影响,国内目前制造和架设水平一般是10-20年,50年是理论值。
1 ~1 }5 {  e: {, L8 E' j7 |: y. U* z8 }' r7 A
——斜拉索的防护是个很复杂的体系,需要综合考虑斜拉索本身的性能,后期防护的处理。 + v( _; {/ w" ^9 e; D
      对于锚具、pe的防护是非常重要的,但随着技术发展,这些防护措施基本能够满足50年以上的要求。但如果斜拉索挂索后,后期的防护和保养不能到位的滑,就算材料本身达到100年也没有用。这就像电视机,能够收到100个频道,但有些山区信号不好,最多收到10个频道,你能够说是电视机的问题吗?
/ ]8 w, f- R5 z: N/ {* m! Z- R- `  }. o/ x* n5 @( {
9 T& _) X6 J: r, ~- ]2 ~
举报 回复
cdyatp1983 发表于 2012-3-12 11:37:43
--看来楼上的同行既有设计的,也有斜拉索加工厂家的,请问,50年设计更换期理论值是怎么得出来的?难道没有考虑“PE、锚具端部的防腐、实际使用环境”等因素吗?我觉得如果不考虑这些问题,斜拉索只有过载、疲劳破断(当然也可能有恐怖分子破坏),似乎100年也没有问题。如果你告诉业主理论上使用50年没有问题,但是过10年你就要更换了,是不是很滑稽,听着就难受,没把握就不要说50年。