悬臂现浇连续梁节段之间渗水如何处理

agui2006 发表于 2008-3-6 15:59:48 | 显示全部楼层 | 阅读模式
现有一桥挂篮上去现浇完1号节段后,浇水养护后,1号节段与0号块之间出现渗水现象,请问其可能的原因和处理措施,说明一下,该挂篮未进行预压试验。
精彩评论倒序浏览

4496查看3评论

hubhust 发表于 2008-3-6 16:44:02
挂篮未进行预压实验,施工时变形过大,导致接缝处错开。
可能是这个原因
举报 回复
PJB 发表于 2008-4-22 16:24:29

原因及措施

根据AGUI2006楼主提供的信息,请复查以下两个方面的情况
(1)核实施工方案是否得当
A.复核挂篮的弹性挠度和非弹性挠度之和是否在规范范围内(2cm)。
B.复核现场挂篮杆件的连接是否与计算模式相同,重点检查后锚是否可靠,销结眼孔的配合精度。
C.施工工艺是否得当
挂篮悬臂浇筑1#块时,一般是从1#块前端向0#块方向浇筑,只有这样才能将挂篮的变形对现浇砼的影响减至最小。
(2)核实现场施工情况
A.箱粱砼是否有超浇现象,可根据断面尺寸进行复核。
B.浇筑前,0#块断面凿毛是否彻底;接缝处是否存在积水;砼开盘前是否对砂浆排出箱粱外后,再进行砼浇筑。
  是否预压不是主要原因:因为很多桥的挂篮由于高墩的问题,无法预压,只能靠计算来保证。自己施工的几座连续钢构桥的挂篮均未预压。
建议处理措施如下:
(1)用裂纹观察仪,确定裂缝的范围和深度。如果裂纹只是局部,则可采用“壁可法”压浆处理,如果是接头有缺陷,范围大,则需重新将挂篮支撑已浇砼,凿除一定范围的砼,重新浇筑。

[ 本帖最后由 PJB 于 2008-4-22 16:35 编辑 ]

评分

参与人数 1堡币 +3 收起 理由
技术型工人 + 3

查看全部评分

举报 回复
agui2006 发表于 2008-4-22 17:30:46
多谢裴兄,分析的很透彻,真是“与君一席言,胜读十年书”。针对裂缝的问题召开了专题讨论会,经专家现场测查和分析,认为后锚杆锚固欠牢、凿毛不到位和砼浇筑前截面湿润不够是主因,跟裴兄分析的一致。此后加强这几方面的处理,效果明显,但后续节段浇筑过程中又出现了底板纵向裂缝,希望裴兄能对这个问题再多表良言