5跨一联简支空心板梁连续缝问题

agui2006 发表于 2007-12-30 16:50:10 | 显示全部楼层 | 阅读模式
现有一5孔一联每孔20m的简支板梁桥,桥面连续,每跨之间被盖梁阻隔,板梁与盖梁之间的连续缝为2cm,而全桥只在桥台处设有8cm的伸缩缝,详见附图,请问这样设计是不是有问题,因为不同于板梁间直接通过一连续缝相连的情况,本桥板梁间被盖梁阻隔了,每跨板梁最大的纵向位移只有2cm,但桥面连续有100m长,纵向位移不止2cm,这样势必会造成某些部位的桥面连续铺装层和空心板之间发生剪切作用,连续缝处的桥面铺装混凝土很可能会由于较大的拉应力而开裂,现有两种应对措施,一是在中间盖梁两端各增加一道伸缩缝,即由5孔一联变为(3孔一联+2孔一联),二是增大连续缝宽度,按1m梁长设置1mm长伸缩缝的经验估算全桥的伸缩量在10cm左右,桥台处设有8cm的伸缩缝,则中间连续缝增大为4cm。请问原设计是不是有问题?如果有问题,增大连续缝宽度的办法是否可行,连续缝宽度的取值有无限制,4cm宽有没有问题?
桥式立面.jpg
精彩评论倒序浏览

4797查看3评论

njmdsh 发表于 2008-1-2 09:52:12
原来的设计应该没有问题,一般情况下,由于桥墩立柱较高,桥墩的刚度比桥台刚度小的多,故桥墩可以发生很大的变形,桥墩处的砼梁变形在桥面连续处和桥墩一起变形,故砼梁的变形主要是在桥台处释放,8cm伸缩缝已经够用了
举报 回复
agui2006 发表于 2008-1-2 19:32:10
谢谢楼上的兄弟,不过本桥桥墩立柱很矮,只有2、3米,桥墩的刚度还是很大的,纵向的变形肯定很小,8cm的伸缩缝经计算是没问题,但中间的桥面连续和桥墩变形量大于缝宽的话,连续缝是不是很容易会开裂呢?

[ 本帖最后由 agui2006 于 2008-1-2 19:33 编辑 ]
举报 回复
liuxing88 发表于 2008-1-21 16:22:03
这样的设计应该是存在一定问题的。如果桥墩是柔性墩的话问题也许不明显,但本桥桥墩只有2、3m,刚度过大。
病害应该是在桥面连续铺装层和空心板之间产生破坏。
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00