先张法空心板梁疑问

agui2006 发表于 2007-12-22 16:16:12 | 显示全部楼层 | 阅读模式
我们之前设计的20m空心板梁是1.24m宽(中板)、采用后张法预制,现在改为0.99m宽、先张法预制。现有疑问:后张法预制时板梁内有预埋钢板,支座采用直径20cm的圆板式支座,伸缩缝处采用四氟滑板支座,现在改为先张法后,梁内没有了预埋钢板,预制厂说不好施工,一般都不预埋钢板,不知先张法是不是都是这样,请问对于纵、横坡比较大的情况该如何处理?效果如何?
精彩评论倒序浏览

5036查看5评论

cgq588 发表于 2008-1-18 17:21:50
我没有做过设计,只是从施工的角度谈点个人的看法,我觉得纵坡小于1.5%就没有必要设置调平钢板,还有20m的空心板不设置调平钢板也不会有什么问题,因为板式橡胶支座本来就可以承受一定的转角变形.我在施工中也没有看到230m空心板设置过调平钢板.

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
wentao8401 + 2

查看全部评分

举报 回复
孙照 发表于 2008-1-18 19:11:38
支座规范要求垫石最小厚度为10cm,如果不设调平钢板,垫石是平坡,对支座受力很不力,值得注意!

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
wentao8401 + 2

查看全部评分

举报 回复
tumuxm 发表于 2008-1-20 13:00:44
梁底可设置调平垫块
举报 回复
liuxing88 发表于 2008-1-21 16:08:45
没有预埋钢板对纵横坡的问题应该不大,可以通过支座垫石的标高、后浇层等来调坡。
但有一个问题楼主应该注意:未设支座钢板,在支座位置局部承压问题就应该核算,否则可能有问题。
举报 回复
cuijuan 发表于 2009-10-24 15:56:19
先张法空心板可以设置预埋钢板的,注意锚固钢筋的方向,很好施工的,另外,埋设钢板主要目的是局部承压