顶板横向预应力

agui2006 发表于 2017-6-27 16:23:07 | 显示全部楼层 | 阅读模式
主梁分幅布置,单幅桥宽11.75m,初步设计定的梁底宽5.75m,悬臂宽3m,布置了顶板横向预应力,咨询单位提出意见:建议箱宽采用6m,悬臂控制在3m以内,可取消桥面板横向预应力。
请问一般梁宽、悬臂多少可以不设顶板横向预应力,本桥是否要按咨询意见取消桥面板横向预应力。
精彩评论倒序浏览

5724查看7评论

w1000000 发表于 2017-6-27 19:47:36
箱室净宽大于5m时建议设上横向预应力,本桥处于临界值附近,为施工简便可不设,但需适当加厚顶板及加强顶板配筋。另外,有篇文献分析了施加横向预应力后箱梁顶板加腋处反而开裂了(非常奇怪),请您参考。“在役大悬臂箱梁桥顶板加劲腋纵向开裂成因分析” ,公路 2017年4月 第4期。
举报 回复
zhanghj 发表于 2017-6-27 21:45:02
顶板设置横向预应力,是按悬臂来定的,悬臂3米内可不设,3米上设置
举报 回复
agui2006 发表于 2017-6-28 21:41:45
谢谢两位,本桥箱室净宽和悬臂都处于临界值附近,所以有点纠结。
举报 回复
gy0926 发表于 2017-7-10 11:24:48
建议采用单箱双室,悬臂也小,箱室宽度也小,就不用纠结了
举报 回复
xsxsxsxs 发表于 2017-7-17 18:30:52
一般悬臂不大于3米不拉预应力,箱室现在有越做越小的趋势
举报 回复
一步一步来... 发表于 2017-7-27 20:17:28
为何不采取单箱多室?
举报 回复
ssskkk 发表于 2017-8-10 10:22:42
也是建议采用单箱双室,挑臂长度控制在3m以内,采用钢筋混凝土的桥面板比较好,预应力的对施工精度要求很高,有时起反效果
举报 回复