预应力张拉过程中的问题

lingfengyi... 发表于 2008-1-29 11:08:54 | 显示全部楼层 | 阅读模式
在30m预应力T形简支梁张拉过程中,已经张拉到了设计的油压表读数(设计张拉应力),在关了电机之后,油压表的读数却往下掉了,速度和幅度都比较大(大概有5~15MPa不等),请教各位在这种情况下是否进行补拉或是把这种情况当作没有持荷而提前回油锚固了呢?
精彩评论倒序浏览

4382查看9评论

shen8016 发表于 2008-1-30 13:25:15
张拉到了设计的油压表读数后应保压一定的时间,保压过程中是会有小的掉压现象.但你这种情况就应该检查你的张拉操作过程或者你的张拉力的计算或者你的油泵车,然后再分析原因吧
举报 回复
lingfengyi... 发表于 2008-2-1 10:08:20
已经张拉到了计算需要的张拉力了,但是稳压稳不住(有的时候也稳的住,不会是油泵的问题了吧),也不敢继续施压了,但是通过此时的延伸量来复核的话还是满足的。
此时是否能说明我的张拉没有问题呀?
举报 回复
cccc 发表于 2008-2-1 22:39:51
不错不错:) :) :) :) :) :) :)
举报 回复
phercas 发表于 2008-2-7 14:39:54
应根据具体情况而定,比如钢束绑扎,砼配比时是否符合要求,这是一个系统整体问题,任何一个环节,都不可或缺:mad:
举报 回复
leilei-gon... 发表于 2008-2-16 20:23:51
油表达到读数后稳定2-5分钟,在测伸长量,看伸长量是否在6%里面,其他的不用管。稳定之后如果关了之后,还是读数还是掉,那基本就是油泵问题。
举报 回复
leilei-gon... 发表于 2008-2-16 20:50:19
我们再张拉的时候也碰到这样的问题,一般都是油泵有问题。但是再伸长量的量取时候注意误差,有个简单的办法。张拉前先做几根顺直点的钢绞线记号,量取梁体到记号处长度a,张拉完后,再量b。则b-a就是真实伸长量。与你记的15%-30%-100%算出的对比,看看。以前面的为准,因为如果回油后,倒顶之后,初始时顶伸出的那部分一般都可能相同(虽然很小),这样就有了误差。
举报 回复
zycccc 发表于 2008-2-16 22:46:45
一般应该是油泵垫片问题,密封不好,不能有效保持压力
举报 回复
chen1981yo... 发表于 2008-2-24 13:59:39
很明显是油泵问题。:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
举报 回复
txq.023 发表于 2008-2-26 15:39:53
这里这么多有经验的好人!
顶起!
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00