昨天一连18个小时,直到凌晨三点,终于把台身混凝土打完。+ f6 K1 u- M8 p- W4 {0 ?* T
但是今天早上去看的时候,发现台身顶出现了很多的干缩缝,主要是沿顶面欲埋钢筋呈放射状,而且有的缝宽度达到了3mm。( N0 J: d+ t" Q% G0 C V7 y2 J
按照规范,台身属于大体积混凝土的构件,但是我们是按照普通构件施工的,混凝土采用的是泵送。
, w' o/ J: e" b& t现在还没有拆模,不知道在胸墙和背墙上面是否会出现类似的缝。。。 }/ J% l) e! N0 D1 ^$ X+ J1 E9 G
请教各位,这种裂缝是否会影响构件的质量,按照普通混凝土构件施工是否会有什么问题呢。。。 |