摩擦桩中的长筋与短筋?

fly_902 发表于 2008-1-17 12:08:14 | 显示全部楼层 | 阅读模式
在摩擦桩配筋时, 长主筋与短主筋的差值有没有什么限制?
5 N+ J3 I% k9 A* {: ?1 C2 O0 s6 l比方说: 我使长主筋占桩长的85% 使短主筋占桩长的45%? 这样做行吗? ; w1 x/ v/ s! F( O; I& {/ G
( 请各位多多帮忙)
精彩评论倒序浏览

7295查看3评论

cccc 发表于 2008-1-17 14:55:12
没有任何问题,理论上说弯矩0点以下就不需要钢筋了

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
辉哥 + 2 交流答疑

查看全部评分

举报 回复
sunyunfeng... 发表于 2008-2-25 15:13:21
可汇出桩身弯矩分布图,来确定弯矩的影响范围,以确定主筋配置长度。
举报 回复
fengxingli... 发表于 2008-3-7 11:03:14
根据弯矩分布图,来确定主筋配置长度。
5 S( S- h: H' t: i; _- j一般短筋为2/3
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00