摩擦桩中的长筋与短筋?

fly_902 发表于 2008-1-17 12:08:14 | 显示全部楼层 | 阅读模式
在摩擦桩配筋时, 长主筋与短主筋的差值有没有什么限制?
6 [5 J; s1 X5 b. q( P比方说: 我使长主筋占桩长的85% 使短主筋占桩长的45%? 这样做行吗?
1 R9 P; ?1 J) M3 h, d7 f( 请各位多多帮忙)
精彩评论倒序浏览

7399查看3评论

cccc 发表于 2008-1-17 14:55:12
没有任何问题,理论上说弯矩0点以下就不需要钢筋了

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
辉哥 + 2 交流答疑

查看全部评分

举报 回复
sunyunfeng... 发表于 2008-2-25 15:13:21
可汇出桩身弯矩分布图,来确定弯矩的影响范围,以确定主筋配置长度。
举报 回复
fengxingli... 发表于 2008-3-7 11:03:14
根据弯矩分布图,来确定主筋配置长度。5 j$ D& h5 m9 w2 Y7 t
一般短筋为2/3