空心板的吊装方式?

fly_902 发表于 2009-4-3 15:21:49 | 显示全部楼层 | 阅读模式
现阶段好像先张预应力预制空心板用吊环多些,而后张预应力预制空心板的用捆绑多些
我所在的这个项目后张预应力预制空心板比较多些,原设计方案是采用捆绑吊装方式,施工单位提出改用吊环吊装,呵呵,当然他们这样做,也是施工方便些, 但不知大家对此两种吊装方式有何见解? 请大家讨论一下捆绑吊装方式与吊环吊装方式优劣?
精彩评论倒序浏览

4649查看8评论

ymqy 发表于 2009-4-4 19:30:36
因为空心板吊装上去后,不像小箱梁有个湿接缝,感觉空心板吊装后绳索不好抽出来.
仅为猜想 ,不知对错
举报 回复
xuanmiaomi... 发表于 2009-4-4 21:34:32
我们这里设计是吊环,方便施工。这里是铁路上的跨线桥。希望能有帮助
举报 回复
shz 发表于 2009-4-5 17:27:15
大概是这么个情况:
施工单位是喜欢采取吊环,施工方便;
设计角度,04规范出来后,依据规范对吊环设置的要求,小跨的可能锚固长度满足不了要求(要求的锚深比梁高大),所以设计基本建议用捆绑吊装;
如楼上所说空心板没湿接缝,吊装完毕后钢丝绳不好抽出,解决办法是有的,就是预制时候留出空间来,比如在模板上焊根钢筋;这方面搞施工的兄弟方法很多。

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
辉哥 + 2 交流答疑

查看全部评分

举报 回复
fly_902 发表于 2009-4-7 14:32:20
如楼上所说空心板没湿接缝,吊装完毕后钢丝绳不好抽出,解决办法是有的,就是预制时候留出空间来,比如在模板上焊根钢筋;这方面搞施工的兄弟方法很多。
shz 发表于 2009-4-5 17:27

不知那位兄弟把这个解决办法给详细介绍一下呢?
举报 回复
LW780808 发表于 2009-4-8 16:36:39
一般来说 空心板起码有绞缝的吧
举报 回复
eer1299 发表于 2009-4-9 10:01:47
建议:咨询一下设计单位采用捆绑式的原因。采用吊环方式对锚固长度有要求。让设计演算一下,OK了!
个人认为吊环比较简洁,施工方便!
举报 回复
lianli_082... 发表于 2009-4-10 18:14:02

RE: 空心板的吊装方式?

8# lianli_0820 预制空心板16米以下设计方案采用捆绑吊装方式比较多,16米以上预制空心板设计是吊环吊装方式比较多。
举报 回复
rainbow793... 发表于 2009-5-6 20:26:08
做吊环比较好些,现在施工单位一般喜欢用吊环。对于小跨径的板子钢筋锚固长度不够,可以将吊环买入砼部分弯折增加锚固长度。个人拙见!
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00