关于曲线桥?

fly_902 发表于 2008-4-23 14:58:13 | 显示全部楼层 | 阅读模式
该桥位于R=7500的圆曲线上, 左幅桥台盖梁长为:2440.8cm 右幅桥台盖梁长为2435.5cm  左右幅盖梁长相差并不大, 我想只出一张盖梁图. 不知可行不可行? 例如: 我取其平均值: 2438.1cm,  不知这样对施工有没有影响?
请各位指教一二..
精彩评论倒序浏览

4229查看8评论

willou 发表于 2008-4-24 10:07:25
施工图还是分开出图比较好.
举报 回复
带鱼 发表于 2008-4-27 20:26:57
桥台盖梁是指台冒吗?我有点搞不清楚,请指教
举报 回复
stone00942... 发表于 2008-10-30 10:46:09
想出一张图啊!?给参数好了!
相差5.3cm
配筋影响不大。
举报 回复
KGC2008 发表于 2008-10-30 12:40:16
我觉得还是分开出好,这样显得严谨一些,毕竟在数据上还是有些细微差别的
举报 回复
jianggzsz 发表于 2008-11-2 11:55:15
在图上加括号,说明中指明就好!
举报 回复
hzl520 发表于 2008-11-3 08:24:28
呵呵!及时要是出的话也得以桥台宽的为准啊!多5cm如果在公路上是不影响效果的,但是要是城市桥梁不美观了!
举报 回复
lcjgcg 发表于 2008-11-3 22:35:43
出一张图也是可以的,比较通用的处理办法是标注尺寸采用内外括号,并说明内外括号的数值分别适用于左幅还是右幅盖梁。
像楼主所说的盖梁尺寸相差比较小,配筋可以相同,通过混凝土保护层调整就可以了。如果尺寸相差比较大,则对配筋数量应做相应注明。