1、桩基施工时一般都是要先多施工1米,然后在把多余的1米破除。确定下是1米吗,还是更长?这样做是因为桩顶的施工质量难以保证吗,施工工艺目前为止是什么导致了这种问题?实际施工的时候,施工单位会这么做吗?
7 \* w$ F5 Y K. z回复:实际时是这样的,这是保证导管不露出砼。3 I( v, @' [+ U1 \8 X* y e
2、多1米再破除,是针对钻孔桩还是钻孔,挖孔桩都可以?2 T; T( d8 x/ T8 A6 w+ t- E
回复:我了解到的都是,跟成孔方式关联不大。4 W9 h' Y' d6 ~
3、桩基施工方式除了钻孔,挖孔,还是其他施工方式吗?并请介绍下钻孔,挖孔的大概情况,分别要注意哪些细节?比如钻孔不是有好几种钻吗,分别适用于什么情况。挖孔又适用于什么情况,是不是比较浅,地质好才用挖孔?挖孔桩好像很少碰到,哪位工程上有用到的麻烦给介绍下。
" C- F R) m) T回复:你了解的也算可以了。再详细点请根据具体问题提问。《桥梁墩台与基础工程》或者其他关于桩基的施工书籍均有介绍。
! W( K# l* P, v" b# A7 k5 U( a4、桩底清孔,对嵌岩桩要求严格吧,对摩擦桩是不是不怎么要求呢?9 w% a3 b* Q- W+ W, d
回复:潜岩桩 d<=1.5m,5cm;d>1.5m,10cm;& N4 X8 a Q( l+ J5 o8 N
摩擦桩d<=1.5m,30cm。。。。规范上有说明。7 O; \* n, `# g2 v g b+ c8 ^! v! m
5、桩基的配筋,各位是这么考虑的。是不是不管摩擦桩还是嵌岩桩,一半主筋到桩底,一半主筋骨在弯矩极值的地方往下一点就够了。具体可以详细介绍下一般怎么做的吗?比如不同的桩长,经验上一般一半的主筋在桩长的几分之一的地方就可以了。
# C1 x; U; ]0 v; E$ [回复:桩基应按内力进行配筋。你说的这些都是经验,均可以。5 j: L& X% {6 U. V8 L
我们一般是摩擦桩截一半,潜岩桩到底。$ m% O; K/ n# s, Z% ?, T4 g
6、有人说嵌岩桩的主筋要所有的伸到桩底,这种说法对吗?假如是对的,桩基的配筋率多少合适,就是主筋面积和桩基面积的比值。# ?, h. E- V* n: U" A
回复:根据内力来配筋。桩基配筋率大都在1%左右,我只能提供这个值,具体都是要算的,特别是抗震计算结果。' [& T, R! W0 k( P0 T; z
7、桩基的配筋率多少合适,对不同的桩基。这里的配筋率指的是主筋面积和桩基面积的比值。4 E) J- n% R( W/ \+ U0 \
回复:同6.不要问太多经验上的数值,这样会束缚你的思路。桩基的配筋就是跟内力有关系,满足截面承载力和裂缝要求即可。
. T! | c5 U8 v0 Y8、桩基的设计多数是竖向承载力和自身强度同时控制吧,多数情况是竖向承载力吧?凭经验,一般什么时候要考虑自身承载力可能控制设计?我看很多人桩基的自身强度都不考虑,是不是因为桩基只有柔到一定的程度才有可能控制设计?那要柔到具体什么程度呢?
7 R3 e' ] [$ y# u( ~4 | }+ r9 j1 I7 H回复:桩基有三个方面的验算:竖向承载力,正截面承载力、裂缝。后两者是与配筋有关系的,前者是涉及到桩长的。
3 t6 V1 s' o% W; `如果桥跨很小,墩子矮,没有太大的地震力,那么桩基没有太大的弯矩,基本处于轴心受压状态,那么钢筋肯定是最小配筋率控制。% c( x% F9 ~" J5 V" V( {, S
9、计算桩基自身强度,各位一般怎么计算的,是用桥梁博士的工具吗,还是自己 用M法编个表格计算?有相关资料可以上传吗?/ B6 f6 o7 l/ ?. P- i0 y7 |$ `1 u
回复:桩基的自由长度可参照实用桩基手册。
5 z% V R1 S8 ?% J" M$ ?$ p6 O10、声测管的问题:公路工程基桩动测技术规程(JTG/T F81-01-2004)中第6.3.1提到 当 桩 径不大于1500mm时,应埋设三根管;当桩径大于1500mm时,应埋设四根管。这个是对钻孔桩吧,如果是挖孔桩是不是可以不用声测管?求确定。
+ w' f3 v/ r8 {6 v回复:没有注明钻孔还是挖孔,都按此条规定执行。' C# B& ~6 X5 j$ B8 d7 u4 Z
11、桩基的抗震承载力提高系数,大家怎么考虑的,在抗震规范里面有,大家不妨看下。在基本组合不考虑地震偶然荷载时就不用考虑了吧,应该是计入地震的基本组合才考虑的吗?地震的基本组合大家平时设计有考虑吗?以我的观察,很多人设计貌似不考虑地震这个组合和抗震提高系数,这是为什么呢?难道在所有情况下,都是静力的基本组合控制设计?这有什么依据吗?
9 k" g$ I. H& a, n$ P b! m) b回复:很多人不考虑,不代表是对的。抗震可能会不控制此项指标,但其他会控制。所以抗震计算是免不了的。公路桥梁里的六度区除外。
' e0 x+ o$ L6 A; T- f9 w' [地震下的单桩竖向承载力按规范提高。 |