本人用先用桥梁通计算盖梁,在盖梁负弯矩处需要19根25的钢筋(未削峰前)就可满足裂缝要求,但是之后我用桥博进行核算,盖梁负弯矩处需要24根25的钢筋才能满足裂缝小于0.2mm的要求。2 X: ^) q5 |, i
本来看桥梁通中盖梁计算已经是算保守了,可是为什么还是比桥博小这么多?
: V8 U2 j2 y! S( |大家有遇到过这个问题吗?2 M" E J7 v7 B8 {$ T
* Q! g+ b+ E$ B; E" u: R* N |