我这次设计地质情况较好,下部结构采用门式墩,扩大基础。这种情况下下部扩大基础本身结构计不计算,如何计算。我的想法是下部扩大基础可以看作是倒过来的盖梁,基础按盖梁计算,但是按盖梁计算钢筋的配筋较大,与之前见过的图纸配筋不太相符,所以问大家一下,这种门式墩或柱式墩接扩大基础该怎么计算更为安全,更为符合实际情况呢?% W6 ~+ |; M( A! c- u  S
精彩评论倒序浏览

8347查看4评论

seulqs 发表于 2014-5-4 08:46:51
基础规范第四章的内容。1 J" T) D5 T. e7 e
举报 回复
hohoman 发表于 2014-5-4 09:18:47
seulqs 发表于 2014-5-4 08:46% e, l- g% X/ [1 }
基础规范第四章的内容。
" V! N9 Q; p# p$ V# y
你好,再问你一下哈,我是想知道柱式墩下面的基础结构本身如何计算,第四章中只有地基的计算,结构本身的计算未交待,麻烦能不能指点下?* L6 l! {# T7 M! `4 a, I
举报 回复
seulqs 发表于 2014-5-4 14:04:50
结构本身,我理解就是偏心受压 (拉)构件,按D62相关条文计算,配置钢筋。
举报 回复
seuzhxd 发表于 2014-9-18 13:58:12
恒载、可变荷载在扩大基础形心位置的竖向力、弯矩等一项一项提出来,按规范组合,验算扩大基础