防撞护栏或栏杆的真缝、假缝

liushui 发表于 2013-5-3 09:23:12 | 显示全部楼层 | 阅读模式
关于防撞护栏或栏杆,有几个问题提出来,大家来讨论下是怎么思考和设计的:
1 c, }5 Z2 V# y1、防撞护栏或栏杆设置缝隙有哪几种,分别是因为什么设置的?' ?& K+ O! \5 b+ D& d# U- g! F
2、真缝是怎么处理的,真缝是指肉眼看的见的缝吗?" ~5 E7 X4 v# s8 d: ?6 o
3、假缝又是怎么回事,是肉眼看不见的缝?7 ~- p5 a0 D  P- f2 c2 Z/ L+ ^
4、护栏或栏杆一般每个几米设置一道真缝或假缝,有什么依据吗?  Q9 p* @. Y+ h1 u# ^' P* Q" e; g

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
shen8016 + 2 欢迎交流!

查看全部评分

精彩评论倒序浏览

1.7万查看2评论

deus_ex7 发表于 2013-12-20 09:27:46
   真缝:一般是至墩台位置,护栏设贯通缝,确保变形协调。
3 H% l! X; p/ Q" ?& s0 t. [8 R   假缝:一般顺桥向4~6m设一道混凝土表面切缝或预留凹槽,深1.5cm,是为了避免温缩裂缝不均匀,认为设置断缝的形式。

评分

参与人数 1堡币 +3 收起 理由
shen8016 + 3 赞一个!

查看全部评分

举报 回复
liushui 发表于 2013-12-26 11:49:15
deus_ex7 发表于 2013-12-20 09:27$ J, `0 w; z2 ?5 ?8 c& t
真缝:一般是至墩台位置,护栏设贯通缝,确保变形协调。
9 i1 u0 h: Q: x   假缝:一般顺桥向4~6m设一道混凝土表面切缝 ...
) b' H2 p4 X; F3 w2 E. Z; \
多谢这位兄台的指点啊2 `1 H7 i" M+ B7 T