关于防撞护栏或栏杆,有几个问题提出来,大家来讨论下是怎么思考和设计的:
. Q$ E5 L3 f4 |* l. O1、防撞护栏或栏杆设置缝隙有哪几种,分别是因为什么设置的?
4 w+ {1 K; J. D, F0 i6 ?" V- I2、真缝是怎么处理的,真缝是指肉眼看的见的缝吗?" y4 G7 M+ q2 I: t6 w
3、假缝又是怎么回事,是肉眼看不见的缝?2 F# f8 F5 H4 B, U0 X3 O, B
4、护栏或栏杆一般每个几米设置一道真缝或假缝,有什么依据吗?$ ]4 W6 d5 C8 H4 C: F

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
shen8016 + 2 欢迎交流!

查看全部评分

精彩评论倒序浏览

1.7万查看2评论

deus_ex7 发表于 2013-12-20 09:27:46
   真缝:一般是至墩台位置,护栏设贯通缝,确保变形协调。
# Q8 H# G  J$ y- y1 O# ^5 i   假缝:一般顺桥向4~6m设一道混凝土表面切缝或预留凹槽,深1.5cm,是为了避免温缩裂缝不均匀,认为设置断缝的形式。

评分

参与人数 1堡币 +3 收起 理由
shen8016 + 3 赞一个!

查看全部评分

举报 回复
liushui 发表于 2013-12-26 11:49:15
deus_ex7 发表于 2013-12-20 09:27
# d' N( Q% [4 K5 l' _9 _. {真缝:一般是至墩台位置,护栏设贯通缝,确保变形协调。
' H+ d6 S4 B  `9 O   假缝:一般顺桥向4~6m设一道混凝土表面切缝 ...

+ f5 K  L* c+ Q多谢这位兄台的指点啊