铁路桥梁承台底垫层的增设

boytuhua 发表于 2012-8-29 19:46:34 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本人从事铁路桥梁工作,按照设计图纸,在软土和地下水丰富的地方,设计通常会考虑在承台底增设10~30cmC15混凝土垫层,而地质较好的地方均不考虑采用混凝土垫层 。根据承台设计图纸,承台底混凝土保护层厚度达到17cm,承台施工时是否应先浇筑底层17cm的混凝土,然后再进行承台钢筋绑扎,钢筋绑扎结束后再浇筑承台混凝土?那如果是这样的话,承台底混凝土垫层是否就没有必要了?
精彩评论倒序浏览

7395查看9评论

tj8550009 发表于 2012-8-29 20:57:19
个人看法:承台混凝土不能象你说的那样浇筑,应该在绑扎好钢筋后一次浇筑。
  X! P" x  l. f; B2 n$ |1 f2 H0 C地质条件好的话 ,承台下最好也做点垫层 。
举报 回复
boytuhua 发表于 2012-8-30 16:24:09
tj8550009 发表于 2012-8-29 20:57
6 _5 v. M5 q4 j: Z7 p2 C" `% F个人看法:承台混凝土不能象你说的那样浇筑,应该在绑扎好钢筋后一次浇筑。, O! I. j: k9 P* t
地质条件好的话 ,承台下最好也 ...

& ^- V0 O! Y* c* _1 b如果承台一次浇筑的话钢筋绑扎就得悬空起来了,铁路承台那么大,钢筋绑扎时拿什么垫在下面绑扎钢筋呢?0 F6 V  c4 i4 c3 k* D/ a
举报 回复
jintao_2_ 发表于 2012-8-30 16:24:45
垫层是必须做的。跟上面的承台结构是两回事。垫层起下模板的作用。
举报 回复
boytuhua 发表于 2012-8-30 17:00:44
jintao_2_ 发表于 2012-8-30 16:24 0 q$ ~* s% Y+ }& @9 }
垫层是必须做的。跟上面的承台结构是两回事。垫层起下模板的作用。

! b& ^6 Y& M* G我是在想是否所有的承台底都有增设垫层的必要,但是设计基本不给这部分的量!
举报 回复
tj8550009 发表于 2012-8-31 20:25:12
boytuhua 发表于 2012-8-30 16:24 . `. |1 }3 r* y3 K) Y
如果承台一次浇筑的话钢筋绑扎就得悬空起来了,铁路承台那么大,钢筋绑扎时拿什么垫在下面绑扎钢筋呢?

' j" s6 b7 f( I) P; P用混凝土垫块,垫在钢筋下面,形成保护层
, z  |( K5 s  \$ L4 M, F& v$ q
举报 回复
jintao_2_ 发表于 2012-9-3 12:33:18
boytuhua 发表于 2012-8-30 17:00 7 u7 ]4 R6 F9 q# ^& B
我是在想是否所有的承台底都有增设垫层的必要,但是设计基本不给这部分的量!

$ j( r& M1 m6 R4 }基本上都有垫层的。工程量一般也会计列的。
举报 回复
ebille 发表于 2012-9-27 23:20:27
承台底垫层混凝土可以起到底模的作用,还是有必要设置的。
举报 回复
dingling32... 发表于 2012-9-28 19:59:25
我支持4楼的说法!
举报 回复
qjszjc 发表于 2012-9-29 10:57:32
承台底增设10~30cmC15混凝土垫层垫层后,承台底面主筋保护层范围内还需要设置防裂钢筋网吗
举报 回复