最近碰到一个与地铁车站有冲突的桥台承台结构问题,希望听听大家意见 # g5 F% {2 Z0 z
桥台是一个旧桥桥台拆除后新建的结构,表述比较麻烦,地铁施工后的情况如下图所示:
" t7 o. z7 p: I+ J; y, P
现状
& G7 l- h6 {: ^1 A. I6 m* Q
拟采用的地铁站厅一根1米的钢管柱兼作桥台桩基础:
5 O& Q9 e) \- c3 ?/ ~- Y; H6 R( v2 @( k
方案
4 ?7 J2 m' K# @ K7 p3 Q8 x
和地铁冲突的桩是去掉不要的,请问有没有人做过类似的设计,针对这个方案,我们领导提出桩基受力分配难以模拟计算的问题,而我作为刚性支撑桩考虑,对承台拉预应力是否合理? 另外承台预应力解决承台底受拉问题,承台顶的负弯矩需不需要考虑拉预应力(暂时我的方案是顶底各拉了一排预应力) " I4 ?/ ^) v, J0 \1 H
求高人指教,谢谢,好急呀,下周一上本单位技术委员会。。
. U$ r- F% g9 {7 a |