最近碰到一个与地铁车站有冲突的桥台承台结构问题,希望听听大家意见 2 ^! S6 W# W# C+ y. y8 [# _
桥台是一个旧桥桥台拆除后新建的结构,表述比较麻烦,地铁施工后的情况如下图所示:
0 S* W& \/ E5 S5 ^/ w" E9 O
现状
' Q e- s% O' `$ Q
拟采用的地铁站厅一根1米的钢管柱兼作桥台桩基础: 5 n: J- R/ E4 ?& z. O6 E
方案
* Q" K! O8 _+ q5 E2 O8 M和地铁冲突的桩是去掉不要的,请问有没有人做过类似的设计,针对这个方案,我们领导提出桩基受力分配难以模拟计算的问题,而我作为刚性支撑桩考虑,对承台拉预应力是否合理? 另外承台预应力解决承台底受拉问题,承台顶的负弯矩需不需要考虑拉预应力(暂时我的方案是顶底各拉了一排预应力) 0 t! [! @" l: s! c
求高人指教,谢谢,好急呀,下周一上本单位技术委员会。。
& X. ?7 w, }, h$ R: u3 t/ l |