一个桥台承台的基础的问题

mo821205 发表于 2015-10-14 11:26:27 | 显示全部楼层 | 阅读模式
最近碰到一个与地铁车站有冲突的桥台承台结构问题,希望听听大家意见
' W5 i  \% u! K. F! x" }! B桥台是一个旧桥桥台拆除后新建的结构,表述比较麻烦,地铁施工后的情况如下图所示:6 ?0 p, @4 L9 h

现状

现状

2 \( A2 ]. R3 |- {/ H5 x, `/ m拟采用的地铁站厅一根1米的钢管柱兼作桥台桩基础:  S5 |& `( ?, F& w

方案

方案
. i# s6 \) q, ]# v1 B/ {- |! P
和地铁冲突的桩是去掉不要的,请问有没有人做过类似的设计,针对这个方案,我们领导提出桩基受力分配难以模拟计算的问题,而我作为刚性支撑桩考虑,对承台拉预应力是否合理? 另外承台预应力解决承台底受拉问题,承台顶的负弯矩需不需要考虑拉预应力(暂时我的方案是顶底各拉了一排预应力)
0 k8 j( \& J* t( _$ F3 `+ B5 |0 r' [求高人指教,谢谢,好急呀,下周一上本单位技术委员会。。" J& ^6 \$ t  T. T5 _6 m
精彩评论倒序浏览

5898查看2评论

ntsjy2013 发表于 2015-10-14 14:45:34
如果是嵌岩桩估计可行。
举报 回复
mo821205 发表于 2016-1-13 10:48:44
谢谢,最终地铁改线了 干工程最爽的事就是干到出施工图不做了