城市桥梁抗震规范E1地震作用下抗震验算的疑问

PhantomFox 发表于 2012-8-21 14:48:02 | 显示全部楼层 | 阅读模式
     最近在学习城市桥梁抗震规范,对里面的一些东东有些疑问,不知道大家如何看待这个问题?
& r; T5 h6 F5 S( \- v" b    上图,主要是下面这个问题。$ @" _& S% T" ^
111.jpg 2 s* [* _% a  D% a  R
     可以看到E1地震作用下的抗震验算,对于A类桥梁,相应组合后,上面只说了验算桥墩、桥台的强度。而B类桥梁,则需要验算桥墩、桥台、盖梁和基础等的强度。4 |; E' q: p1 B& F. v, V
    那么A类桥梁只做桥墩和桥台的强度验算,其他的盖梁和基础的强度验算就可以不考虑了?这样理解不知道有没有问题?
精彩评论倒序浏览

6690查看2评论

wendy007 发表于 2012-8-22 10:18:15
抗震这块应该是这个意思吧,但常规验算还是要考虑噻!
举报 回复
PhantomFox 发表于 2012-8-24 12:53:12
常规组合还是要考虑的~~~
举报 回复