钢桁系杆拱桥拱肋预拱设置

PhantomFox 发表于 2014-3-6 16:33:37 | 显示全部楼层 | 阅读模式
不知道有没有人做过钢桁系杆拱桥拱肋预拱度设置的?; t* I$ |* t. b& `$ \+ _
拱肋预拱度的设置方法,拱肋部分杆件伸长。如果这样设置,其结果对整个结构来说就不是无应力安装了。
; x" V$ q  W; \1 M不知道有没有人做过这方面的研究。
' n3 D8 x2 T4 p+ q) u
' F" {2 L2 v! Q0 Z# P8 w4 A" _常规钢桁拱桥的预拱设置方法为缩短吊杆,拱肋杆件不调整长度,这样设置最简单合理。/ u+ Q+ K1 v/ \

, F6 y, g7 k" R; q3 v如果拱肋杆件长度也伸长一定值来抵消一部分挠度,然后通过缩短吊杆长度来抵消另一部分挠度,
% C2 G5 W6 |3 M4 }: Z  v: {3 i* u/ x) U7 E7 T& {. B0 f# O; \
那么按照设置拱肋杆件伸长值来地标一部分挠度的话,对整个桁拱结构会产生一定的次内力。  H* \& K0 t4 L& R, e. q: K
8 n5 h. c( \9 w6 B/ E
麻烦高手帮忙分析和解答下! 1.jpg
' s  U, u( e. P来自圈子: 桥梁设计

评分

参与人数 1堡币 +5 收起 理由
redflag + 5 赞一个!

查看全部评分

精彩评论倒序浏览

5905查看1评论

beibei_73 发表于 2014-3-10 12:08:04
考虑预拱度是施工控制阶段内容吧,应该是与原结构受力有一些差别,但不会太大