钢桁系杆拱桥拱肋预拱设置

PhantomFox 发表于 2014-3-6 16:33:37 | 显示全部楼层 | 阅读模式
不知道有没有人做过钢桁系杆拱桥拱肋预拱度设置的?
3 [4 [& \- g, O& N* F" V  e拱肋预拱度的设置方法,拱肋部分杆件伸长。如果这样设置,其结果对整个结构来说就不是无应力安装了。0 Q+ \# W* c5 z& s8 I
不知道有没有人做过这方面的研究。
  n; j1 {4 z# d5 d9 Z8 _, J: ], r# l0 n' k) T6 _$ L, j$ [
常规钢桁拱桥的预拱设置方法为缩短吊杆,拱肋杆件不调整长度,这样设置最简单合理。
! B4 f& b. G; v/ `8 Q6 n
* p4 N. T+ S+ {4 I& |% k! ?如果拱肋杆件长度也伸长一定值来抵消一部分挠度,然后通过缩短吊杆长度来抵消另一部分挠度,: d$ z/ g: c/ v; p! Y# u
( q* K3 V) N7 ]
那么按照设置拱肋杆件伸长值来地标一部分挠度的话,对整个桁拱结构会产生一定的次内力。( I1 G2 Y; \0 X% y) A

6 P8 ^8 d( K/ K4 R  U* R# ~麻烦高手帮忙分析和解答下! 1.jpg . J2 ]; t3 a" u" p
来自圈子: 桥梁设计

评分

参与人数 1堡币 +5 收起 理由
redflag + 5 赞一个!

查看全部评分

精彩评论倒序浏览

6956查看1评论

beibei_73 发表于 2014-3-10 12:08:04
考虑预拱度是施工控制阶段内容吧,应该是与原结构受力有一些差别,但不会太大
举报 回复