如何有效的保证空心板顶板厚度?

yanlikun12... 发表于 2007-4-17 08:37:53 | 显示全部楼层 | 阅读模式
大家好!在空心板施工过程中,内模采用气囊,固定气囊钢筋间距为40cm一道,浇注砼时经常会出现上浮现象,一般采用什么方法解决?
精彩评论倒序浏览

5109查看6评论

freedomtan 发表于 2007-4-19 17:57:50
40的气囊定位筋过稀可加密气囊定位筋到20,在定位筋下家一层三合板或薄铁皮也可
举报 回复
nicholas-a... 发表于 2007-4-21 16:08:44
减小定位钢筋间距!
举报 回复
gouxiaoyon... 发表于 2007-4-21 20:27:18
现在基本上不允许采用气囊作内膜了
举报 回复
jank215cn 发表于 2007-4-22 13:50:14
固定气囊钢筋间距为20cm一道2 D+ t, S3 Y( X; j3 c" \& S

) G* Y2 o2 D# ^7 w) p加密一下了.
! z3 J, c0 A- T主要是把U形筋放下点
举报 回复
yanlikun12... 发表于 2007-4-24 18:27:39
谢谢大家!我在施工中气囊钢筋下调了2cm,并在充气时在气囊纵向放一根12的钢筋,保证了顶板的厚度。
举报 回复
腾哥 发表于 2012-3-18 16:03:43
活动钢模效果很好
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00