如何有效的保证空心板顶板厚度?

yanlikun12... 发表于 2007-4-17 08:22:26 | 显示全部楼层 | 阅读模式
大家好!在空心板施工过程中,内模采用气囊,固定气囊钢筋间距为40cm一道,浇注砼时经常会出现上浮现象,一般采用什么方法解决?
精彩评论倒序浏览

5829查看11评论

cmbc_wjb 发表于 2007-4-29 19:05:38
可以在气囊中灌水,个人意见,仅供参考
举报 回复
iluckbaby 发表于 2008-10-20 11:00:27
这是经常出现的问题,控制浇筑速度,不能太快

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
yanjinyong + 1

查看全部评分

举报 回复
freedomtan 发表于 2008-10-20 17:08:55

保证空心板顶板厚度

加密定位钢筋;或者在气囊上部铺上三合板,在三合板上铺塑料薄膜有利于三合板回收利用。

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
yanjinyong + 1

查看全部评分

举报 回复
wzy1016 发表于 2008-10-26 15:38:05
芯模采用一次性的泡沫制作而成,能很好的控制空心板顶板厚度
举报 回复
xuanmiaomi... 发表于 2008-10-29 22:16:10
主要是要控制浇注速度,不能过快。
举报 回复
liuxiaoyu0... 发表于 2008-12-9 09:11:43
问一下,如果已经因为气囊上浮导致顶板过薄了,又要如何补救呢?8 S* g9 T) X, r" l6 f8 Q% b
需要采取什么措施呢?* o4 ]9 E8 ]2 k* Z
请教大家。谢谢!
举报 回复
love16751 发表于 2008-12-9 10:49:48
气囊上浮是个常见的问题,定位钢筋起不到什么作用的,关键是浇筑速度要控制,个人认为空心板浇筑高度可以走负公差,顶板厚度一定要保证。如果出现顶板过薄,可以用风枪凿掉,局部加厚。

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
yanjinyong + 2

查看全部评分

举报 回复
腾哥 发表于 2012-3-2 08:28:26
反压装置设置难度太高吧,有的空心板是无法进人的,活动式钢模是一个理想选择
举报 回复
leng_jing 发表于 2009-9-9 21:51:57
1、控制浇筑速度
/ [. c! {, f% M+ p  G2、分两次浇筑
举报 回复
nh2005 发表于 2009-9-12 21:55:18
没做过空心板,一直做的现浇梁。。。
举报 回复
hchappy822 发表于 2010-11-16 16:36:25
嘿嘿
% m2 }: n9 S" ~( r% `% x其实控制速度对这个也起不到很明显的作用,空心板梁侧板混凝土浇筑是混凝土受到振动棒的震动后对芯模的上浮力很大,这个力你可以大致的计算下。一般就普通的钢芯模都上浮,更不用说你气囊了,最好的办法就是你在顶板上做一个反顶压装置,这个自己做,最好是做可以反复利用、经济型的!等隔板浇筑完成后在吧这个装置拆了浇筑顶板。