关于通规上竖向温度梯度分布图的疑惑,求解答!

lovemoyu 发表于 2012-2-19 23:09:27 | 显示全部楼层 | 阅读模式
《桥通规》条4.3.10-3,这样说:“对于带混凝土桥面板的钢结构,A=300mm,图中的t为混凝土桥面板的厚度”。这句话结合起图示来,是否是这么详细理解:& c! G1 z( z/ c3 J5 _& }4 _) D
( @) v/ b- F2 ?* @* d7 i
1)如果钢桥上的混凝土桥面板厚度大于图示的100mm,那么先计算混凝土桥面板底部(也就是钢结构顶板顶部)的温度,是依据T2的初始值、最终值0、A=300MM以及(t-100)的厚度,对t高度处的温度做直线内插,然后考虑钢结构传递温度的均匀性,以这个算出的值作为钢结构梁体部分自上而下的统一均衡温度。
4 v+ ~1 f$ w1 M/ B7 n3 I$ w& S; _& x1 P: b- |( V
用规范规定值做个举例验算:假设混凝土桥面板厚度t=200mm,采用100mm沥青混凝土铺装层,T2=5.5℃,那么高度t处恰好位于A控制的温度变化三角形的1/3高度处,用相似性计算的高度t处温度为T0=5.5x(2/3)=3.67℃,则钢结构梁体从梁顶到梁底的温度均为3.67℃。
- m% {( k, K1 Q' w- u
) b. ]: ?( t+ V8 h/ L2)如果钢桥上的混凝土桥面板厚度小于图示的100mm,那么是在T1与T2之间做线性内插求得高度t处的温度。" o# s7 R$ X8 b: \1 b

3 E7 M+ s4 K- I$ i举例计算:假设混凝土桥面板厚度t=50mm,采用50mm沥青混凝土铺装层,T1=20℃、T2=6.7℃,那么高度t处恰好位于从T1到T2的温度变化三角形的1/2高度处,用相似性计算的高度t处温度为T0=(20-6.7)x(1/2)+6.7=13.35℃,则钢结构梁体从梁顶到梁底的温度均为13.35℃。+ l; Q) K2 L% ~

# ]6 @/ F2 S: r& G- S; L! i3)T1所指的“上部结构顶部”,是否包含桥面板,因为现在无论简支梁板桥,还是箱梁结构,有时为了提高整体性和行车舒适性,都会考虑在顶板上浇筑一层整体现浇桥面板,那么这时是不是要在上部结构高度里包含考虑进现浇桥面板的厚度。比如梁高1.2米时,上部浇筑10cm现浇层,则上部结构高度H=1.2+0.1=1.3M,T1所指位置应该是现浇桥面板顶面。
9 g) ]7 X8 H: t: H2 W
  d9 ~% w" `3 v) Q4)表4.3.10-3提供了竖向日照正温差计算的温度基数,又区分成混凝土铺装和沥青铺装,那实际情况是桥梁运营时,顶部是沥青,其下是现浇桥面板,再其下是梁的顶板,那么这时怎么选值,我是说在使用MIDAS软件的时候。
% T% C4 U  N* l9 a
$ H$ x7 V7 d3 E. s0 L% x相信这里有对桥规理解得很透彻的专家和大师,想请你们指导一下,谢谢!8 \: X/ [* w& g/ {" b7 o" W
精彩评论倒序浏览

1.2万查看7评论

seulqs 发表于 2012-2-20 13:20:41

回帖奖励 +1 元堡币

1)2)理解和计算均正确;其实就是说只考虑砼的非线性温度梯度;
: b: H( T# j* ]' a* q) p3)考虑桥面板;
+ K0 ]2 k2 l8 b7 B4)计算出箱梁顶板顶面及向下各个需要位置的的温度值,跟桥博没什么区别,一层一层的施加温度梯度。
举报 回复
ydcow 发表于 2012-2-20 16:08:47

回帖奖励 +1 元堡币

我想请教一下高手,对于桥梁结构计算来说,一般只是建了箱梁结构,没有考虑桥面铺装,在施加温度荷载的时候是否可以直接在梁顶施加规范中给出来的T1、T2?
举报 回复
gy0926 发表于 2012-2-20 16:13:48

回帖奖励 +1 元堡币

我们计算的时候如果有桥面现浇层的话,一般是考虑现浇层,将梯度温度进行折减
举报 回复
有我_不空... 发表于 2012-2-21 23:53:38

回帖奖励 +1 元堡币

温度梯度应该没有太多的争议啊
举报 回复
歌德城堡13... 发表于 2012-2-26 10:27:32

回帖奖励 +1 元堡币

不错,顶的人不多啊,快点继续
5 c3 j4 p7 `7 v+ g  g) t, {# D4 L( V1 l! ?. r  ?

$ @; t7 f/ w) Q
+ q' b% D: b4 @' w9 b2 L7 M8 J: X1 C0 L) x* O

3 |0 r, E2 A+ S
; s0 {6 z# q! {0 B+ T2 v; S3 Q" x& I! g/ ]  D# H7 @

$ n4 t  U8 G+ s$ M7 t2 {/ A% b7 R( \

/ M8 G5 E! j9 j3 j- q# o
" ?! E/ I% }4 @* q3 M1 ^
* j: u0 h5 D/ _; C& ~& B
                               
登录/注册后可看大图
5 ]9 G$ E3 p9 N& O
防盗门|防盗门十大品牌|木门|木门十大品牌|cnmenbo.com
举报 回复
winlovehz 发表于 2012-2-27 22:17:32
T1所指的“上部结构顶部”,不包含桥面板,T1所指位置就是梁体顶面。
5 M4 O% Y4 ~! X. d/ z* {当铺装层有混凝土铺装及沥青铺装时,可以仅按沥青铺装层考虑顶面温度,不考虑混凝土铺装的影响,偏于安全。
% v& c  R% E8 M7 g, e$ p$ l6 Z
举报 回复
mlxuzheng 发表于 2012-7-31 18:19:14
钢箱梁桥面铺装只采用2cm橡胶地板的人行桥怎么计算温度梯度呢
举报 回复