咨询关于桥梁初步设计时工程量的问题

ldxzy 发表于 2012-2-9 11:16:39 | 显示全部楼层 | 阅读模式
在设计院实习,初步设计中,上部结构采用3*30米的小箱梁,套用交通部的标准图,下部结构用柱式桥墩,只画了一般构造图,还没配筋。上部结构的工程量可以从标准图中得出,下部结构还没有进行配筋,工程量表格里面已经有各型号钢筋的数量了,请问怎么得来的?
精彩评论倒序浏览

4472查看6评论

ydcow 发表于 2012-2-9 11:43:59
根据混凝土量去确定的啊,一般都是根据经验得出一个配筋率啊,有混凝土量就OK了
举报 回复
sukewin 发表于 2012-2-9 12:36:12
初步设计,都是根据下部结构几何尺寸,算出砼数量,通过以前做过的类似项目,根据配筋率算钢筋量。
举报 回复
ldxzy 发表于 2012-2-9 15:03:07
比如一级钢6、8、10直径各是多少都得出来了,那么这些钢筋的配筋率一般是多少?
举报 回复
lyb328001 发表于 2012-2-12 22:20:10
按照钢筋与混凝土的比例(含筋量)控制即可。
举报 回复
liushui 发表于 2013-5-17 16:24:50
大家都没有解决楼主的疑问啊,楼主需要具体的数值,各位只是说配筋率,但是配筋率具体是多少,各位还是给个具体的值吗,你们做过的桥大概是多少,给个范围也可以帮楼主解决问题
举报 回复
hsf001002 发表于 2013-6-19 15:34:36
说白了就是体积配筋率,算算混凝土多少方,给个配筋率估算这么多方砼需要多少钢筋。具体各个构件的配筋可以参考其他图纸