vicky 发表于 2011-8-9 12:45:05 | 显示全部楼层 | 阅读模式
薄臂墩接盖梁,墩与盖梁是固结,这里如果把盖梁的7号节点与墩顶是主从约束,势必造成结果偏保守。
盖梁单元5、6、7、8与墩应如何模拟较为准确?
未命名.jpg

评分

参与人数 1堡币 +3 威望 +3 收起 理由
sesly + 3 + 3 欢迎提出问题讨论!

查看全部评分

精彩评论倒序浏览

8268查看17评论

君自飘零... 发表于 2011-8-9 14:30:28
盖梁和墩固结!按桥博的正常处理方式处理就可以了!
举报 回复
vicky 发表于 2011-8-9 14:44:25
什么叫正常处理?如果把那两节点设置成主从约束,肯定是不对的
举报 回复
joppasd123... 发表于 2011-8-9 16:01:02
楼主考虑的太细了,工程上的有限元模拟只要误差在一定范围内就可以了。我觉得把两节点设置成主从约束,对于计算结果影响不大。
举报 回复
jiangjun23... 发表于 2011-8-9 16:54:27
共用节点就可以吧。
举报 回复
tumuxm 发表于 2011-8-9 20:14:47
6 8也约束了~~~~
举报 回复
tbke 发表于 2011-8-9 20:21:01
这种盖梁,主要还是悬臂长度的负弯矩控制,为何不用桥梁通计算?
举报 回复
rainystar 发表于 2011-8-9 20:50:10
楼上的,这种结构不一定是由悬臂根部的负弯矩控制,也极有可能是受轴对称截面控制,以前碰到过这种墩,轴对称截面因配筋不足,裂了。不过轴对称截面的分析很复杂,类似于深梁受力,但也不全一样,用梁单元是分析不了的,可能的话还是用实体单元吧。

点评

嗯,悬臂根部的负弯矩来控制的话,稍稍激进了点。还是按照大悬臂,然后削峰即可。  发表于 2011-8-10 13:12
举报 回复
zcj668_200... 发表于 2011-8-9 21:59:17
根据实体分析来看,若要按杆系来算,悬臂控制位置在盖梁高度的0.3倍处,即在5,6号节点间,单元可按此划分
举报 回复
likkle 发表于 2011-8-9 23:11:48
主从和约束7、60号节点,按照规范进行负弯矩消峰处理
举报 回复
vicky 发表于 2011-8-10 09:15:19
用桥梁通计算和桥博采用7 60节点共用或主从约束是同样的问题,两种计算都是默认为桥墩是一个节点约束,实际桥墩墩身宽度占很大的比例,两种计算结果造成计算悬臂比实际大很多,负弯矩将很大,即使消峰0.8也很难达到配筋要求。用实体单元较麻烦,但肯定准确。
如果把5-8单元与60节点改成主从约束,其计算结果也不对。

点评

请问你说的实际是怎么算出来的?这没什么好讨论的,主从约束,然后削峰处理就完了。这么短悬臂的盖梁,配筋也不会大到哪去。削峰后,含金量多少?(kg/m3)  发表于 2011-8-10 13:04
举报 回复
vicky 发表于 2011-8-10 09:18:13
rainystar 发表于 2011-8-10 09:24:54
有篇论文叫做《基于正常使用极限状态要求的结构设计验算 》,网上有的,大家可以看看,遇到这种墩,计算的时候还是尽可能慎重一点
举报 回复
lyb328001 发表于 2011-8-10 09:44:30
用主从约束偏于安全计算,可以了吧?
举报 回复
vicky 发表于 2011-8-10 10:59:49
主从约束肯定是偏保守,计算出来配筋率好大