《结构设计原理计算示例》中的一道题目

ldxzy 发表于 2011-2-1 23:43:22 | 显示全部楼层 | 阅读模式
未命名.jpg 例2-3.doc (232.5 KB, 下载次数: 13) . ~& j* [2 ~. Z- s! h1 C. V
07年叶见曙版《结构设计原理计算示例》第十页例2-3,钢筋如图布置是否错误?保护层少于30mm。0 Q9 @: ?8 g& _$ Y- T$ G
但如果70改为75,混凝土保护层厚度满足了,后续计算中最大抗弯承载力就低于最大弯矩计算值了。- ?* n* j! _* {" }4 E" E* B

5 R! t% T$ O- j4 W  x
精彩评论倒序浏览

5089查看5评论

ldxzy 发表于 2011-2-3 19:00:31
哪位高手老师指点下,拜谢了
举报 回复
rjp 发表于 2011-2-7 22:32:52
等待老师们出来接答
举报 回复
ldxzy 发表于 2011-2-9 23:29:17
我想了下,是不是该这样做,不知道对不对。
" l. D) ?& T$ P# b& Y' ?混凝土强度增加到C40,As=2103mm²,选6根22mm的HRB335钢筋,As=2281mm²,as=75mm,界面复核x=173.5mm,M=152kN*m
  f4 P3 N# E* k% }+ d ( t- e9 r, a) x$ o) Q9 y; Z
一般增加混凝土强度会增加到多少?
# c3 r" a: q8 w3 x2 t3 H  K
举报 回复
wei3322 发表于 2011-2-15 09:00:57
对钢筋混凝土受弯构件,混凝土等级一般不超过C30,最大不超过C35。
举报 回复
ldxzy 发表于 2011-2-16 17:42:19
回复 wei3322 的帖子
9 d  ~5 }7 l4 x+ n- n$ v; C# O; z! d+ h% g! N; Z9 n
受教,我再用C35算算,谢谢了。