《结构设计原理计算示例》中的一道题目

ldxzy 发表于 2011-2-1 23:43:22 | 显示全部楼层 | 阅读模式
未命名.jpg 例2-3.doc (232.5 KB, 下载次数: 13) ! ~6 O0 A5 @/ t
07年叶见曙版《结构设计原理计算示例》第十页例2-3,钢筋如图布置是否错误?保护层少于30mm。
1 Z( o' Y( o9 D7 q% G9 A但如果70改为75,混凝土保护层厚度满足了,后续计算中最大抗弯承载力就低于最大弯矩计算值了。
: K1 E8 L" G; j1 S- D4 u/ e* \8 J; g# ]0 y
精彩评论倒序浏览

5337查看5评论

ldxzy 发表于 2011-2-3 19:00:31
哪位高手老师指点下,拜谢了
举报 回复
rjp 发表于 2011-2-7 22:32:52
等待老师们出来接答
举报 回复
ldxzy 发表于 2011-2-9 23:29:17
我想了下,是不是该这样做,不知道对不对。
( O1 a2 v2 O3 U2 A& b6 r6 z混凝土强度增加到C40,As=2103mm²,选6根22mm的HRB335钢筋,As=2281mm²,as=75mm,界面复核x=173.5mm,M=152kN*m
. _/ i! _: {. ]. E
$ [& E$ ^, y- M# @% C" s; W一般增加混凝土强度会增加到多少?
( E2 u1 T5 t  A/ Z+ N, `
举报 回复
wei3322 发表于 2011-2-15 09:00:57
对钢筋混凝土受弯构件,混凝土等级一般不超过C30,最大不超过C35。
举报 回复
ldxzy 发表于 2011-2-16 17:42:19
回复 wei3322 的帖子
0 O- E$ }) G8 V8 q* Y
5 e2 C0 m/ V5 k1 [' n受教,我再用C35算算,谢谢了。
举报 回复