钢管混凝土拱桥的检算

lwd899 发表于 2010-3-16 16:57:35 | 显示全部楼层 | 阅读模式
算出内力后,对钢管混凝土截面的检算是怎么进行的呢?请大家积极讨论。
精彩评论倒序浏览

3981查看4评论

bmwwmbibm 发表于 2010-3-25 20:10:01
大家来一起讨论讨论,我也想学习学习,在家一起交流学习起来快一些.
举报 回复
snowlight2... 发表于 2010-3-25 23:53:50
截面计算大概有应力叠加法和内力叠加法两种,具体内容参考相关书籍。
举报 回复
jaffrey 发表于 2010-11-22 19:22:03
个人认为:按照单一截面计算出截面应力后,可认为2种材料形变相同,按照此假定,推算出被换算的材质的应力即可。
举报 回复
tj8550009 发表于 2010-11-24 21:13:35
结构构件的应力与施工过程紧密相关。
$ ]  |" ~( g  f- c* c6 Y& c) l钢管混凝土拱的施工次序一般是:先安装钢管,形成钢管拱,然后压注混凝土形成组合截面,最后再上二次恒载、投入运营,因此,钢管的应力大致应该是由自重+管内混凝土重量+二期恒载+活载等几部分的应力叠加,钢管内混凝土的应力大致应该是二期恒载+活载的应力叠加,这种算法是就是所谓的应力叠加法。内力叠加法,认为钢管混凝土拱形成后,应力发生重分布,构件的应力和施工过程基本无关。
举报 回复