记得06年在论坛发过一个帖子《双曲拱桥加固计算模型选取及构件分析》,时隔几年后,我又站在了起点上。面对一座国内著名的双曲拱桥。不过不同的是现在要做的旧桥加固施工监控和荷载试验。希望这次能够把双曲拱的受力搞得清除点。先面给大家一个数据,是拱波加固层混凝土浇筑时实测的主拱圈下缘应变数据
+ I6 x+ I. ?2 A# J; h0 I3 E
) p8 X* J( b3 q) J5 i+ `* H9 T工况) d. C( y& @0 j
| 截面位置
6 j/ h) Z4 F# b& x( F1 C* ^ | 问题孔/ [) b# R* Q7 M+ z
应变变化量(με)( Y3 T: t5 R) t) K* T2 s
| 对照孔& R+ E# j% t7 j
应变变化量(με)
( v; a( k* C2 r$ O4 M | 浇筑至l/4* G; L' x8 w3 O. b
| 先浇筑侧拱脚
8 F* `& R% O$ t7 `" Y d. S/ j | -23.30 P, \2 x% R- @2 H% D
| -14.3
" q/ T" ]: O+ k% ]' n& B. Y9 f+ e6 Z9 A | 后浇筑侧拱脚
1 ]3 K/ [$ m! G. ~, i* h1 _ | 64.6
|, i* S2 D5 \* t6 ?: M | 5.26 t9 E- y7 Z* L0 V0 A$ _$ L
| 浇筑至l/2* h0 ` L1 E4 o; t
| 先浇筑侧拱脚! h) T4 K' O6 r M/ Y5 A. g1 ~+ l
| -40.8$ Y5 n5 u) x {: h
| -18.6
. [- J; ?/ M* M5 w | 后浇筑侧拱脚
4 W4 z" _7 k4 t+ n/ m2 r% B | 99.4
) U2 t8 s( D1 ` | 5.8
% I% `) J4 B1 g. L! K, ?$ s | 浇筑完毕5 E T$ g/ h; y2 l8 |! ] ^# U$ i
| 先浇筑侧拱脚8 V' o: N5 Y i: R4 I, S
| -66.9
" n% y3 ?- i ?0 i2 { | -16.44 n% w2 M( ^! r7 ~* t; d
| 后浇筑侧拱脚
7 o# r/ @! z+ U9 V9 b T | 141.9
- J6 Y- h5 W9 h( Q/ e( ^( P | -14.32 [. E- _9 z) O8 ?& ]3 X* O) `) t
| " N- X, k! Q+ l) F
问题孔中应变异常是什么原因引起的?主拱圈断面示意图如下: 8 G- q" x" R' j& D9 _0 V
|