记得06年在论坛发过一个帖子《双曲拱桥加固计算模型选取及构件分析》,时隔几年后,我又站在了起点上。面对一座国内著名的双曲拱桥。不过不同的是现在要做的旧桥加固施工监控和荷载试验。希望这次能够把双曲拱的受力搞得清除点。先面给大家一个数据,是拱波加固层混凝土浇筑时实测的主拱圈下缘应变数据
0 `3 G$ T9 N! b7 W
! N7 v* k0 \4 E. ~工况
& r* @; H" I7 V- [* Z: n# E3 s3 K L | 截面位置4 O0 Y/ E/ B/ B# X( Y, b1 y
| 问题孔 q, K$ E7 u7 l _
应变变化量(με)3 m+ q; E; L6 k
| 对照孔
* m+ b5 v: u% N# V0 g1 v应变变化量(με)8 s; P$ o; h3 m9 G
| 浇筑至l/4
* p# W; |6 k* G. E | 先浇筑侧拱脚
8 @7 o3 }* H4 s8 c. q | -23.33 h+ h3 |8 ]2 d1 [! j
| -14.3
/ A! W3 S1 b0 e0 R1 c8 c( x9 A, C% a | 后浇筑侧拱脚- l$ z" S) f$ w6 A
| 64.6
9 s$ |7 Q: w# { | 5.2+ ^1 F% ?. X3 `+ i
| 浇筑至l/2
/ u* j, {0 B+ ^# n {3 J# B. z$ v9 L | 先浇筑侧拱脚
% r, H0 K9 x! e1 l. U# r | -40.8! t4 I% I- f, v6 ?! p$ h6 W; M7 l
| -18.6
8 Z# P1 @* g& ~2 M4 A | 后浇筑侧拱脚
- e) I( i b. o* x6 K4 u+ v% P9 R | 99.4
# Q! h( `6 ~7 F V- R! V7 v | 5.8
$ e' T, O2 S @& O: m, m | 浇筑完毕, C5 j& Q0 k4 z4 L
| 先浇筑侧拱脚5 w* [8 ]( v6 D% D! r" H
| -66.99 y. `: y8 J4 W; C* q$ z, ~ u, g; D
| -16.40 k. v/ s2 f0 W w
| 后浇筑侧拱脚
1 X E) i2 V: G! _8 {3 I- ~ | 141.9
5 j4 V( e+ S+ z- R2 X( i | -14.3
1 r$ j" f+ X6 s$ j0 v* A; Z' A | , [; d( A; ~" `/ E. W
问题孔中应变异常是什么原因引起的?主拱圈断面示意图如下:
" e) A! Q- l1 I |