记得06年在论坛发过一个帖子《双曲拱桥加固计算模型选取及构件分析》,时隔几年后,我又站在了起点上。面对一座国内著名的双曲拱桥。不过不同的是现在要做的旧桥加固施工监控和荷载试验。希望这次能够把双曲拱的受力搞得清除点。先面给大家一个数据,是拱波加固层混凝土浇筑时实测的主拱圈下缘应变数据 7 y9 L' Y0 Z" u- @( w$ E" Y- l$ r
9 R) ?6 F" c; u9 X: z
工况- C0 t# p$ m& s8 ^$ l- d( E* l
| 截面位置5 J, o6 f2 w" l d$ I$ r5 s
| 问题孔4 j6 ?7 x- i3 O1 N% B5 Z
应变变化量(με): j& O/ Y3 w. X( i( T- K6 c
| 对照孔
# O/ E# Y+ m v4 P应变变化量(με)
: X7 l3 b% o! O" e. m9 M: R* S9 u | 浇筑至l/4! o# }6 N n/ W: P
| 先浇筑侧拱脚
7 K' Z2 ` m6 g1 f1 |+ i6 o | -23.3% c0 x. j0 F2 T9 z
| -14.3
8 E, |; a! S, c8 q | 后浇筑侧拱脚
7 `) ^2 t8 M# o- U. P | 64.6$ S% X; h. A6 m, m8 F( n
| 5.2& p5 u- o8 P8 c' {- b; Y" |" Q% K
| 浇筑至l/2
c# a5 B4 Y# e0 V | 先浇筑侧拱脚& q8 O: O% x9 C/ L# G
| -40.8
" K& l. v- O% H | -18.6
- }5 b. Q/ z" p- S g, Q | 后浇筑侧拱脚 y3 b8 k: K9 K |; e
| 99.4# r; E/ H+ |1 L4 @- x2 x/ r4 X
| 5.8% O: \; `" z' y1 _5 q
| 浇筑完毕- D3 u# Q7 t0 {5 L5 k* z
| 先浇筑侧拱脚
6 T/ c$ u$ v2 P2 o% L9 `3 T' @$ z | -66.9
$ }& O; m* a& I8 G | -16.4
6 R5 W6 y: N& R4 T; } t | 后浇筑侧拱脚& _; Z* }# G% v0 V4 ^
| 141.93 {$ D( e* x4 b' ]; Y# D1 @" h+ H
| -14.3$ D2 o# l8 r; F, W
| 7 ~0 r. _; h1 p4 v M, }
问题孔中应变异常是什么原因引起的?主拱圈断面示意图如下:
# k+ J& h0 y' a: s* y6 u |