记得06年在论坛发过一个帖子《双曲拱桥加固计算模型选取及构件分析》,时隔几年后,我又站在了起点上。面对一座国内著名的双曲拱桥。不过不同的是现在要做的旧桥加固施工监控和荷载试验。希望这次能够把双曲拱的受力搞得清除点。先面给大家一个数据,是拱波加固层混凝土浇筑时实测的主拱圈下缘应变数据 4 D. P7 A# V: e5 `: {5 y5 Z
8 [9 @& i; w* N( \3 U& U) |. X% n6 y工况
/ y3 b- J/ Q) H | 截面位置9 O6 n) C* Y* B5 X2 u
| 问题孔
3 u/ _5 X- A* l) q9 Q. Z3 x应变变化量(με)" M" d( G6 y& b0 e/ U3 y3 j
| 对照孔3 x' D4 L" k7 W3 s1 x& U
应变变化量(με)
% c+ w1 _' R; L5 i% ? A6 q* O | 浇筑至l/4
" T, M3 l9 B: W+ d1 ^4 q# e | 先浇筑侧拱脚0 @5 \8 w% {1 S2 ~# |
| -23.3
+ Y$ ^) j6 [+ [! U2 }3 f | -14.31 [+ @! c+ c' |! d$ {% _
| 后浇筑侧拱脚
3 d4 ?' f$ e, h6 g6 Y0 f | 64.6
" L6 |% |) q W | 5.21 a* k3 W6 u) R9 W; L/ @* b
| 浇筑至l/2. f a$ I! n% z) i+ ~: A8 O4 h; f- B
| 先浇筑侧拱脚, X9 u$ A& y: k' l5 m
| -40.87 G; d0 A# p9 t3 \
| -18.6# C1 r0 O# @/ S3 Z2 i* ~6 E
| 后浇筑侧拱脚: P U- w8 d+ J
| 99.4
' |3 Q3 F* C1 k, R, j) `* i: u | 5.80 C% |( Q& ]3 n1 V
| 浇筑完毕6 h* C. D4 a+ A3 O
| 先浇筑侧拱脚6 X$ p' y- R- X6 u: A( H7 @
| -66.9/ a+ {8 ?9 n' z9 H. K& W
| -16.4/ i0 f% I) i" Q0 p) U0 _& \
| 后浇筑侧拱脚, k( c' F1 ^7 [: u
| 141.9 p3 d8 J1 F7 h7 O% W9 e1 y
| -14.3
5 m# J- k8 ~& F |0 n0 ?. M% I+ _ |
7 c8 c8 s! R M$ w6 b问题孔中应变异常是什么原因引起的?主拱圈断面示意图如下: $ ^- _3 f( d" u; F0 \+ q
|