tomatogard... 发表于 2006-8-7 19:45:29 | 显示全部楼层 | 阅读模式
新规范标准图中桥面铺装钢筋网为D5的,但是很早之前就已经是D8了,现在有的高速路上已经在用D10的钢筋网.这里面的原因是什么呢?

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
麓山漫步 + 2 原创内容

查看全部评分

精彩评论倒序浏览

2.2万查看38评论

samuer 发表于 2006-8-7 19:54:07
主要是为了减少裂缝:)
举报 回复
redflag 发表于 2006-8-7 23:01:24
个人觉得有以下几方面的原因:
: I' ~. T) Q6 }6 H9 |1.铺装层混凝土一般不会太厚,加之施工误差和施工不精致,钢筋网有时候反而成为一个薄弱的滑动层,故而钢筋网直径不宜过大,且最好不要采用现场焊制的宜采用定型的像D5、D6的等等;而且建议6cm以下厚度的铺装层不设置钢筋网而采用纤维,同时新建桥梁铺装层厚度采用8cm以上,当然也不能太厚。这是从结构耐久性方面考虑的。: C1 k7 Z: F$ l4 t: j" R
2.从结构原理方面也可以理解的,钢筋网主要防开裂的,采用大直径于事无补反而浪费,而且不一定比小直径的效果好,当然了采用小直接的间距小些就更理想了。
举报 回复
hsj73 发表于 2006-8-9 17:51:18

我想最大的好处是好返工吧,小直径密布钢筋加上高标号混凝土的确抗裂性有好处,但是往往现实中很难操作,小直径钢筋容易弯曲、定位要精心,薄层混凝土浇注时机掌握不好养生不好,很快就有裂缝(裂纹)。。最糟糕的是一般对预制T梁或空心板顶面很粗糙,加上预应力作用下的上拱,整平层和垫层其实就是有多了一个薄弱层。。

评分

参与人数 2堡币 +1 威望 +1 收起 理由
龙城 + 1 从施工角度简单说了一下,有同感.设计联系施
麓山漫步 + 1 鼓励下

查看全部评分

举报 回复
lzf5223128 发表于 2006-8-10 08:33:02
新《公路桥涵设计通用规范》6.6.4规定:水泥砼桥面铺装面层(不含整平层和垫层)的厚度不宜小于80MM,砼强度等级不应小于C40。
( y/ M2 m5 J( @- N# r4 C水泥砼铺装层内应配置钢筋网。钢筋直径不应小于8MM,间距不宜大于100MM。
0 {) X% ]! V" F: X
% y$ H/ Q  `" H, v
. n% F+ A8 |# K+ T) U  ^5 S$ s+ _  E9 s- i9 o/ k
新规范标准图中桥面铺装钢筋网为D5的,但是很早之前就已经是D8了,现在有的高速路上已经在用D10的钢筋网.这里面的原因是什么呢? 2 ?; c, \$ v7 L* Q+ ]
钢筋网用D5这一说法哪里看到的??????????????????
举报 回复
tomatogard... 发表于 2006-8-12 10:23:13
现在我们院在复算标准图,图纸里是这么出的,一院的同仁应该也清楚的
举报 回复
am2000 发表于 2007-1-3 15:26:22
[quote]原帖由 lzf5223128 于 2006-8-10 08:33 发表
3 Q7 S9 J8 S! V* k6 t* c新《公路桥涵设计通用规范》6.6.4规定:水泥砼桥面铺装面层(不含整平层和垫层)的厚度不宜小于80MM,砼强度等级不应小于C40。
5 i9 {& D$ _+ X) ], q水泥砼铺装层内应配置钢筋网。钢筋直径不应小于8MM,间距不宜大于100MM。' v. I9 k0 ^- A% u$ P

( Y7 B7 X$ r+ w: D4 \6 J: [4 a9 _* T! m0 f5 F
. @  a" Z- }$ |2 R0 S- Q
JTG D60-2004好象没有6.6.4条,你从哪个规范看的?
举报 回复
abamurus 发表于 2007-1-3 19:40:24
在JTG D60-2004条文说明里
举报 回复
lw5134 发表于 2007-2-8 10:07:54
JTG D60-2004好象没有6.6.4条,你从哪个规范看的?
' U8 g' L7 S4 x' y+ t% c应该是"JTG D60-2004 的3.6.4条,p14"
举报 回复
果子李 发表于 2007-3-6 21:03:37
我是一院的 这个 现在的通用图应该已经改过来了
举报 回复
桥梁人生... 发表于 2007-3-26 18:04:31
规范"JTG D60-2004 的3.6.4条,p14"上写得很清楚的,关于沥青砼铺装的相关规定可见“JTG D60-2004 的3.6.4条”
举报 回复
桥梁人生... 发表于 2007-3-26 18:07:19
依据规范上裂缝宽度计算的相关公式,直径越大对抗裂越不利的,大家可以试试

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
辉哥 + 1 我很赞同

查看全部评分

举报 回复
miclewqg 发表于 2007-3-29 13:30:21
原来有一阵用的是D5冷轧钢筋网,不是普通的热轧钢筋
举报 回复
soledad121... 发表于 2007-4-13 13:10:28
就是,新规范就是这样说的
举报 回复
syls 发表于 2007-4-16 15:09:38
会不会是D8错打成D5??