新桥面铺装的新问题

yaya329jbh 发表于 2007-9-22 20:33:49
现在才知道,裂缝是怎么产生的了,我门施工的桥面铺装由于梁板起拱太大,使得桥面铺装层过小,保护层难以达到设计要求,很使人头疼。望大家多给帮助。

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
shen8016 + 1 鼓励

查看全部评分

举报 回复
lingfengyi... 发表于 2007-9-29 23:55:47

怀疑。。。

规范不至于犯这么低级的错误吧。) S% E0 ^$ N4 c. c
我想可能是施工单位为了施工,采用直径大的钢筋,网孔大些的网片吧。会快很多哦。' G: [+ F+ J0 h* G  h4 W
我才进毕业两个月,还不是太懂。
举报 回复
shz 发表于 2007-9-30 08:11:48
通规条文说明3.6.4写的很清楚:铺装层内钢筋网直径宜为D8~D12,间距100mmX100mm~150mm X150mm ,提倡使用带肋钢筋,有条件时,可采用工厂化生产的焊接钢筋网.

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
shen8016 + 2

查看全部评分

举报 回复
gxj_99 发表于 2007-10-30 12:02:52
满足最小配筋,不知是否正确:loveliness:

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
shen8016 + 1 鼓励讨论.

查看全部评分

举报 回复
yaobaa 发表于 2007-10-31 20:29:51
原帖由 shz 于 2007-9-30 08:11 发表 % ~2 M8 J: q* u  X& E
通规条文说明3.6.4写的很清楚:铺装层内钢筋网直径宜为D8~D12,间距100mmX100mm~150mm X150mm ,提倡使用带肋钢筋,有条件时,可采用工厂化生产的焊接钢筋网.
2 [1 k/ O6 m4 w- `9 `: u

# C* Q' M" t$ I- s/ w% k0 ?我们现在就是用12的,带肋的,但是不是焊接网,那个造价太高了!
举报 回复
nt_lukai 发表于 2007-11-2 21:44:26
同意以下观点:
  n3 _0 |5 v5 q; o1.铺装层混凝土一般不会太厚,加之施工误差和施工不精致,钢筋网有时候反而成为一个薄弱的滑动层,故而钢筋网直径不宜过大,且最好不要采用现场焊制的宜采用定型的像D5、D6的等等;而且建议6cm以下厚度的铺装层不设置钢筋网而采用纤维,同时新建桥梁铺装层厚度采用8cm以上,当然也不能太厚。这是从结构耐久性方面考虑的。1 W' J) B% `4 h. ~( D: c  Y' i) M
2.从结构原理方面也可以理解的,钢筋网主要防开裂的,采用大直径于事无补反而浪费,而且不一定比小直径的效果好,当然了采用小直接的间距小些就更理想了。

评分

参与人数 1堡币 -3 威望 -2 收起 理由
shen8016 -3 -2 连续两次发贴,都采用复制他人回复,给予警告

查看全部评分

举报 回复
lcjgcg 发表于 2008-8-10 12:08:18
这个议题很有意思的。从我们返修的一些桥梁铺装层来看,厚度偏薄的(通常指小于8mm)容易破坏,厚薄不均的容易破坏,钢筋网间距较大的(大于100mm的如120、150mm)容易破坏,混凝土质量差的容易破坏,还有一点,支座松动变形或老化的桥面铺装容易破坏,不知道各位遇到的情况是不是一样?
举报 回复
allen_yap 发表于 2008-8-18 10:51:56
我认为钢筋网应该向“细”、“密”方向发展,现在我们有时用一种“高强钢丝网”的东西,直径4mm-6mm,间距5mm×10mm。
举报 回复
830403 发表于 2008-11-7 16:04:09
D8好了啊  我总觉得大了反而不太好  就是防裂   相当于构造筋  有必要吗?/有点浪费