铁路桥梁承台底垫层的增设

boytuhua 发表于 2012-8-29 19:46:34 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本人从事铁路桥梁工作,按照设计图纸,在软土和地下水丰富的地方,设计通常会考虑在承台底增设10~30cmC15混凝土垫层,而地质较好的地方均不考虑采用混凝土垫层 。根据承台设计图纸,承台底混凝土保护层厚度达到17cm,承台施工时是否应先浇筑底层17cm的混凝土,然后再进行承台钢筋绑扎,钢筋绑扎结束后再浇筑承台混凝土?那如果是这样的话,承台底混凝土垫层是否就没有必要了?
精彩评论倒序浏览

7270查看9评论

tj8550009 发表于 2012-8-29 20:57:19
个人看法:承台混凝土不能象你说的那样浇筑,应该在绑扎好钢筋后一次浇筑。
- O/ Y- [) ]3 p/ q* h  P地质条件好的话 ,承台下最好也做点垫层 。
举报 回复
boytuhua 发表于 2012-8-30 16:24:09
tj8550009 发表于 2012-8-29 20:57
" d& }  w0 g" b7 O! Z/ n! G个人看法:承台混凝土不能象你说的那样浇筑,应该在绑扎好钢筋后一次浇筑。
4 i- K3 @% _6 k5 [* W, q) F地质条件好的话 ,承台下最好也 ...
5 R' t9 m* W/ O, p, D- ^
如果承台一次浇筑的话钢筋绑扎就得悬空起来了,铁路承台那么大,钢筋绑扎时拿什么垫在下面绑扎钢筋呢?3 S( i2 H7 P+ e: t( X& R
举报 回复
jintao_2_ 发表于 2012-8-30 16:24:45
垫层是必须做的。跟上面的承台结构是两回事。垫层起下模板的作用。
举报 回复
boytuhua 发表于 2012-8-30 17:00:44
jintao_2_ 发表于 2012-8-30 16:24 7 n; P. C8 J: V  e; K- b
垫层是必须做的。跟上面的承台结构是两回事。垫层起下模板的作用。

, {$ S7 a" I: D) ?" \- j" k1 Z我是在想是否所有的承台底都有增设垫层的必要,但是设计基本不给这部分的量!
举报 回复
tj8550009 发表于 2012-8-31 20:25:12
boytuhua 发表于 2012-8-30 16:24 ' n/ g5 d! D7 [
如果承台一次浇筑的话钢筋绑扎就得悬空起来了,铁路承台那么大,钢筋绑扎时拿什么垫在下面绑扎钢筋呢?

& @1 W5 T, l3 N$ [% M) C用混凝土垫块,垫在钢筋下面,形成保护层
+ \7 y: f. S) t2 k4 R( G# A
举报 回复
jintao_2_ 发表于 2012-9-3 12:33:18
boytuhua 发表于 2012-8-30 17:00
/ X( _0 x9 N* f我是在想是否所有的承台底都有增设垫层的必要,但是设计基本不给这部分的量!

% W8 H1 p& q2 y; ]基本上都有垫层的。工程量一般也会计列的。
举报 回复
ebille 发表于 2012-9-27 23:20:27
承台底垫层混凝土可以起到底模的作用,还是有必要设置的。
举报 回复
dingling32... 发表于 2012-9-28 19:59:25
我支持4楼的说法!
举报 回复
qjszjc 发表于 2012-9-29 10:57:32
承台底增设10~30cmC15混凝土垫层垫层后,承台底面主筋保护层范围内还需要设置防裂钢筋网吗
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00