记得06年在论坛发过一个帖子《双曲拱桥加固计算模型选取及构件分析》,时隔几年后,我又站在了起点上。面对一座国内著名的双曲拱桥。不过不同的是现在要做的旧桥加固施工监控和荷载试验。希望这次能够把双曲拱的受力搞得清除点。先面给大家一个数据,是拱波加固层混凝土浇筑时实测的主拱圈下缘应变数据 2 s, w0 Y. q, h/ ?8 v
* i/ Q: O( a I3 {3 q( [工况( R" _' e% |% m; x( S1 M
| 截面位置* D0 k. E0 H* U3 Y9 f- J
| 问题孔% ^! r( {( E& F; \1 e$ r, b
应变变化量(με)1 }( g; Y8 B; I3 @& H) E' D
| 对照孔
) E& q- }5 t1 H+ L应变变化量(με)
+ P' J* ]6 s; J3 u1 ]( i | 浇筑至l/4# B* `5 R3 j, O/ w9 u
| 先浇筑侧拱脚
/ b6 k0 f% x& Q$ @ | -23.3& ]8 t( H0 Z& v
| -14.30 O' { M0 `* }* }6 @
| 后浇筑侧拱脚! V/ v7 [+ \: s% w( \3 H
| 64.6$ w4 |9 I2 O& Y, W
| 5.2
7 y; a1 C* J: r% z! O6 W | 浇筑至l/2
9 i" E' ^, ?1 i+ s7 t4 O1 T | 先浇筑侧拱脚
, L( Z S6 Z' a: X! y! I | -40.8+ k/ L! P: e9 ?/ x
| -18.6) A7 |& l. M1 X" Z$ v, F7 h2 A
| 后浇筑侧拱脚
$ X9 l7 `% s- s$ X6 x. j L | 99.4% \) e3 M6 J! o9 _$ |# i2 H5 s
| 5.8% o# P- E0 g( i
| 浇筑完毕
, v( ]/ E8 K: t. ?6 ?- @1 D | 先浇筑侧拱脚
0 x$ d; S, m, J3 O) W | -66.9: W# b( u. D. ]+ z5 Z: F
| -16.47 g* l5 L X' m" b2 g) Q- I+ \
| 后浇筑侧拱脚6 e' U3 \, D" A0 ?, K" Y: z
| 141.9
3 ^, F8 M: _- h( Z0 a* w | -14.3
4 J0 H" I: W# Y9 r' p; | |
, k$ ?0 T" [- d问题孔中应变异常是什么原因引起的?主拱圈断面示意图如下:
: F3 T9 O. a g |