记得06年在论坛发过一个帖子《双曲拱桥加固计算模型选取及构件分析》,时隔几年后,我又站在了起点上。面对一座国内著名的双曲拱桥。不过不同的是现在要做的旧桥加固施工监控和荷载试验。希望这次能够把双曲拱的受力搞得清除点。先面给大家一个数据,是拱波加固层混凝土浇筑时实测的主拱圈下缘应变数据
. ^2 k# `, s* h& Q9 X" Z# P& Q* ]2 A5 `) r0 t: j" x
工况
; C: r Z( r9 Z7 P ?* A0 I$ ` | 截面位置0 Q- b, G- n" m
| 问题孔
$ M/ Y% J1 s' L; [$ _应变变化量(με)
{- X1 {, _9 R$ s- U$ j+ V | 对照孔
6 E8 w m( D3 S2 p8 Y应变变化量(με): I# M. ^0 _" W0 A, u* V; a
| 浇筑至l/4
' V; j* m! m! j8 j1 G | 先浇筑侧拱脚5 ?6 l2 p1 _8 a5 l+ V2 Q; Z
| -23.35 Z2 ~- n+ p& b
| -14.3
% C: T; @. a8 X3 D6 T" l0 p$ D" c0 j | 后浇筑侧拱脚/ c2 z7 _7 x; X. g% I
| 64.6
9 D1 z* h% ^3 h0 I8 l | 5.2
1 X5 ?+ E6 A" j0 G8 j; ?7 y | 浇筑至l/2
! r# F/ F/ f2 l, S$ |/ ^/ W | 先浇筑侧拱脚; \$ ?6 `/ A7 u% o
| -40.8! q" u: o+ t' ]$ H! q+ V1 Y$ t
| -18.66 F' s3 e+ A6 e3 ^& m
| 后浇筑侧拱脚4 @- I" J9 r& W% B+ T8 o
| 99.4
5 f2 y+ [: `+ y- ^: Z+ N | 5.8
% n: ~* K* e$ G( h' `( }* E+ z | 浇筑完毕6 [2 N" ~1 H* f! [: T. x
| 先浇筑侧拱脚
( J0 ]% f4 s7 K | -66.9" A1 t$ ^) Y& @
| -16.4. v6 o2 L* i5 F: i- w& l
| 后浇筑侧拱脚
4 C: l$ M9 b3 X: s0 w6 t$ Q | 141.9
3 T, k7 `& M% } W6 o, q- A | -14.3, X* H) F) V* k
|
( L" B$ _' {. k- I, Q0 k( u问题孔中应变异常是什么原因引起的?主拱圈断面示意图如下:
% N u) W6 {; }) T) n# k u% ^9 F |