关于通规上竖向温度梯度分布图的疑惑,求解答!

lovemoyu 发表于 2012-2-19 23:09:27 | 显示全部楼层 | 阅读模式
《桥通规》条4.3.10-3,这样说:“对于带混凝土桥面板的钢结构,A=300mm,图中的t为混凝土桥面板的厚度”。这句话结合起图示来,是否是这么详细理解:  h' c% C2 _: m, B

7 C4 p) q7 v5 L6 G" S+ s  P1)如果钢桥上的混凝土桥面板厚度大于图示的100mm,那么先计算混凝土桥面板底部(也就是钢结构顶板顶部)的温度,是依据T2的初始值、最终值0、A=300MM以及(t-100)的厚度,对t高度处的温度做直线内插,然后考虑钢结构传递温度的均匀性,以这个算出的值作为钢结构梁体部分自上而下的统一均衡温度。
: f3 M/ j5 i6 N  h( d, {: ]
" v( n! o0 ]* [2 [$ o# y% r用规范规定值做个举例验算:假设混凝土桥面板厚度t=200mm,采用100mm沥青混凝土铺装层,T2=5.5℃,那么高度t处恰好位于A控制的温度变化三角形的1/3高度处,用相似性计算的高度t处温度为T0=5.5x(2/3)=3.67℃,则钢结构梁体从梁顶到梁底的温度均为3.67℃。2 k1 P) J0 k: H$ V9 F3 f% m4 p% A
( ~6 S& a) L2 K+ ^0 ^  \
2)如果钢桥上的混凝土桥面板厚度小于图示的100mm,那么是在T1与T2之间做线性内插求得高度t处的温度。( l* a3 e9 Q. S, P: N2 c8 v( J4 R: ~
  D# w; k. F& C0 l% X: m! k
举例计算:假设混凝土桥面板厚度t=50mm,采用50mm沥青混凝土铺装层,T1=20℃、T2=6.7℃,那么高度t处恰好位于从T1到T2的温度变化三角形的1/2高度处,用相似性计算的高度t处温度为T0=(20-6.7)x(1/2)+6.7=13.35℃,则钢结构梁体从梁顶到梁底的温度均为13.35℃。' ?4 ?) M. a5 ]$ O
! o! q$ u# I( }$ g" {) n
3)T1所指的“上部结构顶部”,是否包含桥面板,因为现在无论简支梁板桥,还是箱梁结构,有时为了提高整体性和行车舒适性,都会考虑在顶板上浇筑一层整体现浇桥面板,那么这时是不是要在上部结构高度里包含考虑进现浇桥面板的厚度。比如梁高1.2米时,上部浇筑10cm现浇层,则上部结构高度H=1.2+0.1=1.3M,T1所指位置应该是现浇桥面板顶面。
& {. @% I7 z. S- G# R5 ?% A& C. N) `* w  K+ m) e( X* J9 c
4)表4.3.10-3提供了竖向日照正温差计算的温度基数,又区分成混凝土铺装和沥青铺装,那实际情况是桥梁运营时,顶部是沥青,其下是现浇桥面板,再其下是梁的顶板,那么这时怎么选值,我是说在使用MIDAS软件的时候。1 `5 \- M% n4 _3 P, O8 P. O/ q

; u9 v2 ~, W) T  e0 J相信这里有对桥规理解得很透彻的专家和大师,想请你们指导一下,谢谢!, r% q  v$ t. J8 U7 p' Q
精彩评论正序浏览

1.2万查看7评论

mlxuzheng 发表于 2012-7-31 18:19:14
钢箱梁桥面铺装只采用2cm橡胶地板的人行桥怎么计算温度梯度呢
举报 回复
winlovehz 发表于 2012-2-27 22:17:32
T1所指的“上部结构顶部”,不包含桥面板,T1所指位置就是梁体顶面。8 u+ m; H8 r8 b+ h6 z/ W
当铺装层有混凝土铺装及沥青铺装时,可以仅按沥青铺装层考虑顶面温度,不考虑混凝土铺装的影响,偏于安全。) U) H, `; g" X. K8 c5 f
举报 回复
歌德城堡13... 发表于 2012-2-26 10:27:32

回帖奖励 +1 元堡币

不错,顶的人不多啊,快点继续- Z$ J) K  D) h% ]7 S' u

) v( w# k" Q6 y, a
6 k5 j: D  d! }  v: ~% L( K$ Z5 E+ j) n0 i, j8 w
0 b5 v/ ~4 `4 L$ v* D/ s" d9 y

" m* Y" b! e, d; e  p# q
* }' q6 u5 @5 @. [( k4 ], Q( \6 L9 I  E0 a/ I/ B+ r

0 E7 w3 g* {9 V3 t$ s. X# d/ a+ M9 I- V0 B# A

8 C. g: }  H4 d4 V% h3 }3 i7 j8 q  K6 J1 |* k$ l5 ~
: j4 t$ s! G' Y8 P% U' e
                               
登录/注册后可看大图
) S6 n  `; b0 x5 S0 z
防盗门|防盗门十大品牌|木门|木门十大品牌|cnmenbo.com
举报 回复
有我_不空... 发表于 2012-2-21 23:53:38

回帖奖励 +1 元堡币

温度梯度应该没有太多的争议啊
举报 回复
gy0926 发表于 2012-2-20 16:13:48

回帖奖励 +1 元堡币

我们计算的时候如果有桥面现浇层的话,一般是考虑现浇层,将梯度温度进行折减
举报 回复
ydcow 发表于 2012-2-20 16:08:47

回帖奖励 +1 元堡币

我想请教一下高手,对于桥梁结构计算来说,一般只是建了箱梁结构,没有考虑桥面铺装,在施加温度荷载的时候是否可以直接在梁顶施加规范中给出来的T1、T2?
举报 回复
seulqs 发表于 2012-2-20 13:20:41

回帖奖励 +1 元堡币

1)2)理解和计算均正确;其实就是说只考虑砼的非线性温度梯度;1 K' K: b) d7 R% B6 x" X6 g+ X
3)考虑桥面板;
0 G  q& f. s$ c3 ^" ]# ]4)计算出箱梁顶板顶面及向下各个需要位置的的温度值,跟桥博没什么区别,一层一层的施加温度梯度。
举报 回复