关于通规上竖向温度梯度分布图的疑惑,求解答!

lovemoyu 发表于 2012-2-19 23:09:27 | 显示全部楼层 | 阅读模式
《桥通规》条4.3.10-3,这样说:“对于带混凝土桥面板的钢结构,A=300mm,图中的t为混凝土桥面板的厚度”。这句话结合起图示来,是否是这么详细理解:0 s1 J$ I0 m* i& `; N

3 \' t$ ~7 ?# w" R5 N8 S1)如果钢桥上的混凝土桥面板厚度大于图示的100mm,那么先计算混凝土桥面板底部(也就是钢结构顶板顶部)的温度,是依据T2的初始值、最终值0、A=300MM以及(t-100)的厚度,对t高度处的温度做直线内插,然后考虑钢结构传递温度的均匀性,以这个算出的值作为钢结构梁体部分自上而下的统一均衡温度。
! F, |: o7 U4 B" e4 P$ R
$ q! ]! f+ B& b8 q9 Q用规范规定值做个举例验算:假设混凝土桥面板厚度t=200mm,采用100mm沥青混凝土铺装层,T2=5.5℃,那么高度t处恰好位于A控制的温度变化三角形的1/3高度处,用相似性计算的高度t处温度为T0=5.5x(2/3)=3.67℃,则钢结构梁体从梁顶到梁底的温度均为3.67℃。; M' c( P( w7 f, w
1 Y7 O5 i; W; s+ {) P+ A
2)如果钢桥上的混凝土桥面板厚度小于图示的100mm,那么是在T1与T2之间做线性内插求得高度t处的温度。' Y# Q+ t% E: \/ }, X
5 ]& _0 K$ d: N
举例计算:假设混凝土桥面板厚度t=50mm,采用50mm沥青混凝土铺装层,T1=20℃、T2=6.7℃,那么高度t处恰好位于从T1到T2的温度变化三角形的1/2高度处,用相似性计算的高度t处温度为T0=(20-6.7)x(1/2)+6.7=13.35℃,则钢结构梁体从梁顶到梁底的温度均为13.35℃。, f( f2 q% w3 o- N( L3 I
3 u* F  z$ ?. y2 w, \( `6 k
3)T1所指的“上部结构顶部”,是否包含桥面板,因为现在无论简支梁板桥,还是箱梁结构,有时为了提高整体性和行车舒适性,都会考虑在顶板上浇筑一层整体现浇桥面板,那么这时是不是要在上部结构高度里包含考虑进现浇桥面板的厚度。比如梁高1.2米时,上部浇筑10cm现浇层,则上部结构高度H=1.2+0.1=1.3M,T1所指位置应该是现浇桥面板顶面。' M% ~/ g4 T: s- C" d$ F

8 E2 `9 [2 `( i4)表4.3.10-3提供了竖向日照正温差计算的温度基数,又区分成混凝土铺装和沥青铺装,那实际情况是桥梁运营时,顶部是沥青,其下是现浇桥面板,再其下是梁的顶板,那么这时怎么选值,我是说在使用MIDAS软件的时候。7 n- A+ f+ y$ l1 }6 _( Z; t

& j- T4 u( ?* u, t9 w1 C9 A相信这里有对桥规理解得很透彻的专家和大师,想请你们指导一下,谢谢!
! ^' I7 e) f7 C/ J
精彩评论正序浏览

1.2万查看7评论

mlxuzheng 发表于 2012-7-31 18:19:14
钢箱梁桥面铺装只采用2cm橡胶地板的人行桥怎么计算温度梯度呢
举报 回复
winlovehz 发表于 2012-2-27 22:17:32
T1所指的“上部结构顶部”,不包含桥面板,T1所指位置就是梁体顶面。& z$ p: W% s2 N6 t" G6 n
当铺装层有混凝土铺装及沥青铺装时,可以仅按沥青铺装层考虑顶面温度,不考虑混凝土铺装的影响,偏于安全。6 i" f0 {: Y. u: v
举报 回复
歌德城堡13... 发表于 2012-2-26 10:27:32

回帖奖励 +1 元堡币

不错,顶的人不多啊,快点继续
. B1 |% ^. g5 ]5 G" x% R6 e% k- i9 ~! k

$ ^' p2 n$ @$ V) g+ t' l: c7 a; A6 Y3 P" o: Z) i2 a2 B# N$ t
8 i- C* c) v0 V3 D1 h- K: ^9 h
" L" o# U9 R9 W- R

% h$ l1 {* ~! u, v  i7 z( g' j) a0 Q% L/ I, \
& ?: S) u; M: g; ~9 E- f
  n: H! ~$ R  r; L2 h! m
5 m+ e& e$ J: k) z1 V, s1 b/ p

' W" f4 l  _/ p5 q0 ~1 q' A
- y2 K" N5 \8 M; M) T
                               
登录/注册后可看大图

+ ?! @7 E7 g, \! h0 m. N防盗门|防盗门十大品牌|木门|木门十大品牌|cnmenbo.com
举报 回复
有我_不空... 发表于 2012-2-21 23:53:38

回帖奖励 +1 元堡币

温度梯度应该没有太多的争议啊
举报 回复
gy0926 发表于 2012-2-20 16:13:48

回帖奖励 +1 元堡币

我们计算的时候如果有桥面现浇层的话,一般是考虑现浇层,将梯度温度进行折减
举报 回复
ydcow 发表于 2012-2-20 16:08:47

回帖奖励 +1 元堡币

我想请教一下高手,对于桥梁结构计算来说,一般只是建了箱梁结构,没有考虑桥面铺装,在施加温度荷载的时候是否可以直接在梁顶施加规范中给出来的T1、T2?
举报 回复
seulqs 发表于 2012-2-20 13:20:41

回帖奖励 +1 元堡币

1)2)理解和计算均正确;其实就是说只考虑砼的非线性温度梯度;
6 f3 J; u9 A9 i! }; E7 \: R$ k8 l3)考虑桥面板;
- n7 N  U% X4 ?3 t3 |4)计算出箱梁顶板顶面及向下各个需要位置的的温度值,跟桥博没什么区别,一层一层的施加温度梯度。
举报 回复