记得06年在论坛发过一个帖子《双曲拱桥加固计算模型选取及构件分析》,时隔几年后,我又站在了起点上。面对一座国内著名的双曲拱桥。不过不同的是现在要做的旧桥加固施工监控和荷载试验。希望这次能够把双曲拱的受力搞得清除点。先面给大家一个数据,是拱波加固层混凝土浇筑时实测的主拱圈下缘应变数据 9 l$ [; L/ \( k- A% d7 C
! H# u, ?- z( c' q; x1 l8 \工况& q2 a; F6 p4 t! k! i
| 截面位置
# y: q' P; N( l+ X3 R | 问题孔
9 H# d# \: [/ U }应变变化量(με)
8 o! e/ R0 P( H0 j$ U | 对照孔: x$ n: e X l* z. R; \
应变变化量(με)% I# c$ x% o5 b) f
| 浇筑至l/4
$ C# ^* [ t! Q0 m | 先浇筑侧拱脚
* I8 @$ R3 H# ^. w$ c* N | -23.3- o) f$ p/ ]+ E1 H. V
| -14.3- l6 S6 H, P; @6 l6 ~
| 后浇筑侧拱脚% X A* V8 q" L) h
| 64.6) K( b+ r# U1 d8 Y
| 5.2& u& A7 e' M0 m; I
| 浇筑至l/2, M! q# C" F! d6 p' |7 q* B
| 先浇筑侧拱脚
8 B, ]' h) ^- z1 L. t. l | -40.8$ C1 {' D+ P( T
| -18.6
4 K6 }; C( l1 a3 k; r9 p$ e2 I3 h | 后浇筑侧拱脚8 A1 |( b' Y- Z, B4 y3 `
| 99.43 a1 p7 C4 K( J& _" {
| 5.81 n' [! E$ `: ~& q6 ?
| 浇筑完毕
: H3 b4 `" F( v7 [: ] | 先浇筑侧拱脚; @7 x& Q/ K, l
| -66.9
" ~; `, ?8 w7 { | -16.4* c. f6 K$ u* Y7 N4 z: x8 m
| 后浇筑侧拱脚2 r. R9 N0 L/ _! W+ q; m
| 141.9
+ v3 q7 ~* _3 G0 ` | -14.3
( M5 J% s3 L+ `; _+ f* u& }+ y! Y | " i: x0 I* m" Y3 s% y
问题孔中应变异常是什么原因引起的?主拱圈断面示意图如下: $ d7 K( V- b6 A7 z7 a5 N) W, n2 l
|