记得06年在论坛发过一个帖子《双曲拱桥加固计算模型选取及构件分析》,时隔几年后,我又站在了起点上。面对一座国内著名的双曲拱桥。不过不同的是现在要做的旧桥加固施工监控和荷载试验。希望这次能够把双曲拱的受力搞得清除点。先面给大家一个数据,是拱波加固层混凝土浇筑时实测的主拱圈下缘应变数据
7 h( O2 H% c ^5 b @
F; N; y' R- B工况
) t( |% U- P/ Z8 E | 截面位置
+ K2 G; F0 e; N! M | 问题孔3 d7 W. v" r" e g2 h) t; F' w
应变变化量(με)
+ A8 p4 u* D+ b8 e | 对照孔
3 ]8 }9 |3 F/ d应变变化量(με)3 i& p; e: T* ^8 _9 n0 t4 K) O
| 浇筑至l/4
3 L- p! ]& u/ t( j* r6 ? | 先浇筑侧拱脚
' C* q) _2 S9 c- @ | -23.3, D$ W) y; b# s1 |* B7 U, O. ^
| -14.3
# {7 d" v9 Q3 K5 H) b1 ?# A. T | 后浇筑侧拱脚
% L- l6 @( ~/ l | 64.6+ s* q% v% S+ J1 N/ m; T& X+ q
| 5.2( o* {, a$ a. f0 ~' H
| 浇筑至l/22 C% d- p/ C2 w; f* d
| 先浇筑侧拱脚: t$ `! _/ s) n/ Q G1 Q1 x- k' n
| -40.8
1 z1 y/ D; @9 f8 X& j5 I! N% j | -18.6
$ O! j2 F! G- l3 {4 m, d, c | 后浇筑侧拱脚
$ N0 ^* r' e/ h9 _6 `( H! Q | 99.4
, e5 S6 f2 M* n2 L& x4 M$ u | 5.8
5 E0 }" h" e+ V' t+ j7 o( f | 浇筑完毕* Q9 R+ I& _6 J* \/ X8 q- p9 \
| 先浇筑侧拱脚- I) }0 N; K2 }3 n* U, z5 p0 U
| -66.9
" f4 _5 F/ `" C/ A0 M# U | -16.48 |3 h! g: q6 u" K$ ]$ I
| 后浇筑侧拱脚
& i! F+ Z4 T# ]& v/ d | 141.91 V$ i6 g1 f% [1 S5 k1 e, v. b
| -14.3" e, c& N# T- [
| % ^3 C% L. W( [. L" X! J
问题孔中应变异常是什么原因引起的?主拱圈断面示意图如下:
" E0 Z( c2 _+ B0 p) B: j$ b |