记得06年在论坛发过一个帖子《双曲拱桥加固计算模型选取及构件分析》,时隔几年后,我又站在了起点上。面对一座国内著名的双曲拱桥。不过不同的是现在要做的旧桥加固施工监控和荷载试验。希望这次能够把双曲拱的受力搞得清除点。先面给大家一个数据,是拱波加固层混凝土浇筑时实测的主拱圈下缘应变数据 ! ]9 p: \) u' {) n
% c0 V+ T d# v7 C* a# Q$ b0 r$ O
工况
0 t4 ~. ]7 F4 y! e | 截面位置" E2 i- L! U1 d
| 问题孔
& Q" k! w3 M* K8 h应变变化量(με)
& T* Q) p+ W S& i6 d; |2 n; s | 对照孔6 N3 \. P' E; X2 w, A$ y! V+ p
应变变化量(με)/ c( W& a* D9 \5 f
| 浇筑至l/4
- R, U# C$ {/ @# ?9 w& a& z | 先浇筑侧拱脚: M6 r3 U/ R$ {7 o: k
| -23.3
9 \2 _5 a+ h2 q | -14.30 Q: H& @) ?. s8 r
| 后浇筑侧拱脚: m2 d5 G) [, t5 D
| 64.60 m6 r) D, E* W7 l" @* W
| 5.2& ~( a* J1 s6 h* i( t! U$ r* V- \
| 浇筑至l/2
- H+ t7 X# j0 F | 先浇筑侧拱脚
9 }8 g% a. k/ Y' l( a0 c0 I# D | -40.8* ^) s( M. C e- {; l2 W
| -18.64 _5 y7 i, P+ @, e/ {* U+ J
| 后浇筑侧拱脚2 T3 v& W( ?9 a6 a. N; m! o; J( E
| 99.4
% E& I4 S- D, y, X! W0 B, v | 5.8
7 p1 j1 O4 P, u8 N | 浇筑完毕
/ Y$ d6 O) L! _ | 先浇筑侧拱脚
# P/ H0 ?3 ]- k" r, Q | -66.9
) [1 K6 }0 |9 U' D% d7 }( p | -16.4( m$ Q1 @5 T% {& A
| 后浇筑侧拱脚, u6 L% l5 H, s# S( j/ Z
| 141.9
6 c, I( n" L' R3 [& \1 T$ ~3 ?# i | -14.3 \6 F# R* S r2 }" w
| / ^# t {& i! G; v7 K
问题孔中应变异常是什么原因引起的?主拱圈断面示意图如下: 2 ~2 ~% q& V: R5 A2 N/ C
|