防撞护栏或栏杆的真缝、假缝

liushui 发表于 2013-5-3 09:23:12 | 显示全部楼层 | 阅读模式
关于防撞护栏或栏杆,有几个问题提出来,大家来讨论下是怎么思考和设计的:( C; _* c  ]' _$ z  S
1、防撞护栏或栏杆设置缝隙有哪几种,分别是因为什么设置的?
5 E9 z6 w& w& i, I' w# T2、真缝是怎么处理的,真缝是指肉眼看的见的缝吗?3 ~5 c7 B( P9 ~# v) O0 H. C; ^/ w
3、假缝又是怎么回事,是肉眼看不见的缝?
7 g. d3 f7 ^0 K- s0 K1 H% E; t/ Q4、护栏或栏杆一般每个几米设置一道真缝或假缝,有什么依据吗?
8 o2 z% V- A( M3 S0 o- a, {# o

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
shen8016 + 2 欢迎交流!

查看全部评分

精彩评论倒序浏览

1.7万查看2评论

deus_ex7 发表于 2013-12-20 09:27:46
   真缝:一般是至墩台位置,护栏设贯通缝,确保变形协调。( ~$ o) \) L, S: S! \! Y: Z
   假缝:一般顺桥向4~6m设一道混凝土表面切缝或预留凹槽,深1.5cm,是为了避免温缩裂缝不均匀,认为设置断缝的形式。

评分

参与人数 1堡币 +3 收起 理由
shen8016 + 3 赞一个!

查看全部评分

举报 回复
liushui 发表于 2013-12-26 11:49:15
deus_ex7 发表于 2013-12-20 09:27) P: |. Y, X9 l5 F4 r& Y- s
真缝:一般是至墩台位置,护栏设贯通缝,确保变形协调。
: b; C  A( \& V5 z   假缝:一般顺桥向4~6m设一道混凝土表面切缝 ...

" Y0 k/ ]% z; p( B7 r- j6 U& O& L多谢这位兄台的指点啊: |1 f- N4 |* A; y
举报 回复