铁路桥梁承台底垫层的增设

boytuhua 发表于 2012-8-29 19:46:34 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本人从事铁路桥梁工作,按照设计图纸,在软土和地下水丰富的地方,设计通常会考虑在承台底增设10~30cmC15混凝土垫层,而地质较好的地方均不考虑采用混凝土垫层 。根据承台设计图纸,承台底混凝土保护层厚度达到17cm,承台施工时是否应先浇筑底层17cm的混凝土,然后再进行承台钢筋绑扎,钢筋绑扎结束后再浇筑承台混凝土?那如果是这样的话,承台底混凝土垫层是否就没有必要了?
精彩评论倒序浏览

7462查看9评论

tj8550009 发表于 2012-8-29 20:57:19
个人看法:承台混凝土不能象你说的那样浇筑,应该在绑扎好钢筋后一次浇筑。9 J6 B  X, s5 K* i! c  C+ b2 P' Z
地质条件好的话 ,承台下最好也做点垫层 。
举报 回复
boytuhua 发表于 2012-8-30 16:24:09
tj8550009 发表于 2012-8-29 20:57
" l6 p% R2 G7 w. c2 Y9 k9 L个人看法:承台混凝土不能象你说的那样浇筑,应该在绑扎好钢筋后一次浇筑。$ N: R/ |9 _! h& m, C, q( a9 F
地质条件好的话 ,承台下最好也 ...
3 g- y# U0 C" d% o# C& G
如果承台一次浇筑的话钢筋绑扎就得悬空起来了,铁路承台那么大,钢筋绑扎时拿什么垫在下面绑扎钢筋呢?1 ~  a8 O. X% q5 h, B
举报 回复
jintao_2_ 发表于 2012-8-30 16:24:45
垫层是必须做的。跟上面的承台结构是两回事。垫层起下模板的作用。
举报 回复
boytuhua 发表于 2012-8-30 17:00:44
jintao_2_ 发表于 2012-8-30 16:24 7 F* V  h( y3 b8 {
垫层是必须做的。跟上面的承台结构是两回事。垫层起下模板的作用。

. J) }: |, S5 c1 {- A3 I9 r, f9 V! d我是在想是否所有的承台底都有增设垫层的必要,但是设计基本不给这部分的量!
举报 回复
tj8550009 发表于 2012-8-31 20:25:12
boytuhua 发表于 2012-8-30 16:24
  g; g. |  z  G7 w* L如果承台一次浇筑的话钢筋绑扎就得悬空起来了,铁路承台那么大,钢筋绑扎时拿什么垫在下面绑扎钢筋呢?

9 w4 @3 |4 P3 ^  ^" q$ ?9 S$ ?! E用混凝土垫块,垫在钢筋下面,形成保护层- g% _+ H9 ~- N
举报 回复
jintao_2_ 发表于 2012-9-3 12:33:18
boytuhua 发表于 2012-8-30 17:00 , a: Y+ p) d* c& g& |: x  d
我是在想是否所有的承台底都有增设垫层的必要,但是设计基本不给这部分的量!

3 p* h& k7 R6 @2 p) [) l基本上都有垫层的。工程量一般也会计列的。
举报 回复
ebille 发表于 2012-9-27 23:20:27
承台底垫层混凝土可以起到底模的作用,还是有必要设置的。
举报 回复
dingling32... 发表于 2012-9-28 19:59:25
我支持4楼的说法!
举报 回复
qjszjc 发表于 2012-9-29 10:57:32
承台底增设10~30cmC15混凝土垫层垫层后,承台底面主筋保护层范围内还需要设置防裂钢筋网吗