1、初拟全桥构造尺寸,建立空间模型;
4 A4 \" ?% F& u9 L- J2、成桥状态上部结构静力计算:采用弯曲能量最小法(4楼已有介绍),获得一个较优的成桥状态(梁平塔直,主梁应力平顺复核规范,中间有所反复可能需要调整构造尺寸);成桥状态下部结构静力计算:根据上部计算得到的反力计算下部结构塔、承台、桩等的强度裂缝;
( [. l$ ]% r4 k& f" Q. B! r3、成桥状态动力计算:考虑桥梁所在位置的地质和环境进行抗风、抗震计算,一般跨径不大的斜拉桥主要考虑抗震即可,抗震计算主要验算上下部连接构造(如支座等)和下部基础验算,可能牵涉到体系的更改;7 o; L6 g; `+ C: c% e( h
以上为初步设计深度设计计算流程。施工图深度还需要补充以下几点:: E2 @ X0 Y( e$ j3 ?
4、考虑施工过程上部验算:以确定的最优成桥状态为目标,建立施工阶段模型,进行施工索力优化(影响矩阵法等),使施工结束后得到想要的成桥状态;8 R* E! r3 g3 Q, @% d
5、考虑施工过程上部验算:重复2步骤;- T3 y( }9 q% \. I U( p
6、如有构造修改,根据最新的构造重复3步骤;
6 e6 y* E( R4 b' }. c7、构件计算:桥面板、主梁横梁、主塔横梁等的计算;9 u: Y$ N2 M1 W6 M6 M, N
8、局部构件实体计算:比如梁塔锚固区等。* x" G- o4 d8 d/ Z3 L% J
|