矮塔斜拉桥的设计原则或技巧的讨论

hkclccf 发表于 2011-8-23 15:19:42 | 显示全部楼层 | 阅读模式
悬赏0堡币
求矮塔斜拉桥的设计原则或设计技巧& B) c; o9 J6 _+ f2 H. ], u
比如:梁高、细部尺寸、预应力用量、普通钢筋配置原则、调索技巧等
. G6 C+ |, z" G+ C$ X9 n0 a- {
精彩评论倒序浏览

3.5万查看20评论

tmgc_c 发表于 2011-8-23 15:37:25
请问楼主,计算矮塔斜拉桥,纵向预应力与索力的耦合问题是怎么解决的。
举报 回复
hkclccf 发表于 2011-8-24 11:53:55

2 g8 V0 J/ k, F. g( e% y我是斜拉桥设计的新手,所以才找这些东西。
举报 回复
langwangdi... 发表于 2011-8-24 19:45:21
参考下这篇文章吧,目录如下+ X7 G( ^; \8 y! ^
index.jpg
) P7 H4 {- p3 k9 J8 F' H

xxx主桥设计原则.doc

53.5 KB, 下载次数: 105

售价: 1 元堡币  [记录]

矮塔斜拉桥设计原则

举报 回复
hkclccf 发表于 2011-8-27 09:50:13
4楼得资料基本没用!
举报 回复
hljhrb 发表于 2011-8-30 12:07:44
帮忙顶一下,有高手指点没?
举报 回复
langwangdi... 发表于 2011-9-8 13:20:50
楼主要的设计原则,肯定不会包括梁高、细部尺寸、预应力用量、普通钢筋配置原则、调索技巧这些东西的。那现就你提的这些东西说点吧。  梁高拟定,主要看你想要斜拉索承担多少,以前业内定矮塔斜拉桥就是说斜拉索承担30%,现在越来越趋向大了,我前段时间做的个150m的有40%多,梁高的话一般1/30左右,根据斜拉索承担多少适当减增。
/ P# B. p2 }2 h1 N1 [/ [5 I: ` 细部尺寸和普通钢筋,你找个已有图纸看看,基本没啥事情,在斜拉索齿块那多配点,别的跟刚构差不多。预应力用量按kg/m3的话根据跨径大小相差比较大。: V) e" P# V; p2 ?* z8 B7 b6 \3 R
  至于调索,这方面的论文也比较多,你可以找找看看。也要看你的跨径,如果160m以下的,因为梁体比较刚,影响阵中r11n相对于r11较小,用刚度法就没啥问题,最简单的算出梁块重*承担百分数再换算到角度去,再把索取整均匀化下,最后不合适的用预应力调下,虽不能讲最优吧,也差不多。要是超过200m,那最好还是好好钻研下,用无应力法还是最小二乘法~~~~这个资料就多了,TDV调索还行,可以试下。' V- j0 T% u! e
  希望对LZ有点帮助
3 m: K7 |3 ?) A$ X, r  

评分

参与人数 1堡币 +5 威望 +2 收起 理由
redflag + 5 + 2 交流答疑!赞一个!

查看全部评分

举报 回复
bridge-s 发表于 2011-10-21 10:12:33
1主梁截面形式选择4 L; w& A* ]* E9 T4 ?2 u
部分斜拉桥由于其主梁要承受相当大的弯矩,主梁截面形式与斜拉桥有很大不同,而更接近于连续梁。一般情况下,大部分连续梁采用的截面形式,都能适用于部分斜拉桥,但选择截面时尚应注意以下几点:$ G" Y- \  |" m# y6 [
(1)部分斜拉桥更适宜采用变高度截面。其塔墩处梁高可采用相同跨度连续梁高的一半左右。在特殊情况下,主梁亦可采用等高度,此时梁高与跨度之比可采用1/35~1/45。
& Y. d% F' a. _; N(2)在选择主梁截面形式时,需注意斜拉索的布置及锚固要求。
$ t# C/ H8 b7 G/ ^4 Y$ k5 k! n; @2斜拉索设计4 W: w; a/ m# X3 @9 R
根据桥面布置及景观要求,可采用单索面及双索面,各斜拉索可采用相同的索截面。斜拉索在梁上宜布置在边跨中及1/3中跨附近。索距不宜太大,宜为3~5 m,以适应受力及施工要求,主、边跨的索应对称于塔布置。这一点与斜拉桥有很大不同。7 S7 E3 \2 z5 N$ ~7 B
塔上拉索宜采用鞍座形式通过,每根索对应1个鞍座,鞍座的设计应考虑换索的需要,位于塔两侧拉索出口处应设计锚固装置,克服索的不平衡拉力。斜拉索的应力可采用较高值,最大可达0.6Rby,由于梁的刚度大,斜拉索倾角小,斜拉索一般宜采用一次张拉。
# ~* p' n1 s% D3 {1 [; Y1 l3塔设计
! A$ e: W; g+ H) o由于部分斜拉桥的拉索具有主梁体外索的特征。索对梁提供竖向分力的同时,也对梁提供较大的轴压力,以使梁能承受弯矩,因此索的倾角较小,塔高不需太大,其高度可采用主跨的1/8~1/12,相当于斜拉桥塔高的1/2~1/3。由于塔高较矮,一般不存在失稳问题,主塔可采用实心截面,以方便设计和施工。* J3 g$ v2 y3 e

评分

参与人数 1堡币 +6 威望 +1 收起 理由
旭日东升 + 6 + 1 赞一个!

查看全部评分

举报 回复
bridge-s 发表于 2011-10-21 10:14:11
铁一院,陈总的一篇文章文章

点评

请补充附件?  发表于 2011-10-21 11:30
举报 回复
bridge-s 发表于 2011-10-21 11:42:53
本帖最后由 bridge-s 于 2011-10-21 11:46 编辑 1 e; Y; C" c" D1 n) B# O
, [; j6 q% y8 \0 v
浅谈部分斜拉桥$ ?9 [) O) E# q9 a
陈亨锦,王 凯,李承根+ L' K( }/ _, ~4 j- L& D
(铁道第一勘察设计院,甘肃兰州730000)) g# H2 H: r3 q7 t! F
( J7 |* H: m/ `7 t, G

浅谈部分斜拉桥d.caj

33.98 KB, 下载次数: 49

售价: 1 元堡币  [记录]

举报 回复
水潭 发表于 2011-12-12 10:08:07
矮塔斜拉桥之所以从斜拉桥中单列出来,是因为在矮塔斜拉桥中,主梁的刚度比要比其他斜拉桥的主梁刚度大些,相应而言矮塔斜拉桥的斜拉锁所起的作用较其他斜拉桥要偏低些

评分

参与人数 1堡币 +4 收起 理由
旭日东升 + 4 鼓励下!

查看全部评分

举报 回复
孔夫子和花... 发表于 2011-12-12 20:47:15
本帖最后由 孔夫子和花和尚 于 2011-12-12 20:48 编辑
6 c+ N0 U9 H6 ?3 C4 ?6 ~1 h7 T
4 g4 p/ U& p$ c" i5 i在确定了主梁截面型式及横截面布置、主梁高度沿跨长的变化规律后,主要尺寸的拟定就是确定梁高及主梁截面尺寸、横梁尺寸及桥面板尺寸、拉索锚固点局部构造要求等,主梁主要尺寸的拟定一般按下面的步骤进行:
' c9 d2 O: \( Q1 B& z. R: n1、确定主梁高度, T% I. E! _1 s
前面已经叙述过,混凝土斜拉桥的主梁高度除极少数在索塔附近梁高变化外,通常都采用等高度梁。即使跨径和荷载相同,由于主梁结构体系、截面型式和索距不同,混凝土主梁的梁高变化仍很大。而梁高与拉索的索距有直接关系。根据国内外混凝土斜拉桥的统计资料,无论是独塔双跨式还是双塔三跨式,对密索体系,梁高与主跨L2的比值可取1/50至1/200。因此,必须根据设计条件进行试算,从力学的和经济的角度决定适宜的梁高。
0 ?( W7 `  I6 o$ ^$ f! A& o0 X不同的主梁截面型式,梁高的取值会有所不同。如选用实体双主梁截面,且取主梁高度大于或等于横梁高,则主梁高度将取决于横向弯矩的大小,即主梁高度与桥宽和横向索距密切相关。所以,当桥面很宽,按横向弯矩要求的横梁高度很大时,也可采用两侧矮中间高的鱼腹式横梁,以降低主梁的高度(即主梁高度低于横梁跨中高度)。4 q8 ^, w' U" V3 w7 e
从提高主梁横向抗风稳定性考虑,主梁全宽B与主梁高度h比值宜大于等于8。' Q8 e5 X+ d- x5 M. L8 h
2、主梁横截面全宽B(梁宽B)/ l5 g6 u# ^5 r
宽度B取决于行车道、人行道宽度、拉索的布置、横截面布置及抗风稳定性等因素。高斜拉桥结构的抗风稳定性考虑,梁宽B和主跨l2比值宜大于等于1/30,与梁高h比值宜大于等于8。
' v% x8 }0 h: f# s3、确定横梁、桥面板尺寸、主梁截面各细部尺寸; A  j& i2 O' J, B1 i0 x% K9 W- V  k
一般可以根据桥面局部荷载按常规方法确定横梁和桥面板的尺寸。由主梁所承受的轴向力及构造要求确定主梁截面积大小,进而确定主梁截面各细部尺寸。; h' I& s# ~; B4 K* L7 Z: p* e8 \
作用于主梁上的轴向力N的大小,主要由恒载引起,它可近似地按下式计算:
7 c9 @& i1 E1 U& A: Z& N9 U, G   
5 J# m2 q5 G' H/ s; K. C式中:F-拉索的拉力(kN);
9 b$ z0 n" @. {2 o/ O5 n2 P* o  g-主梁每延米重力(10-2kN/m);
! L6 w9 x/ K* b# T7 i  a-拉索在主梁上锚固点之间的水平距离(m);: G3 a5 c7 U: j+ O8 @
    α-拉索的水平倾角。% W* U; e! n' w% F7 P6 e# L

评分

参与人数 1堡币 +6 威望 +1 收起 理由
旭日东升 + 6 + 1 赞一个!

查看全部评分

举报 回复
hawking919 发表于 2011-12-31 17:30:42
前段时间一个项目是砼梁,斜拉索索距8m。钢结构的梁体拉索间距可以布置到15m。
举报 回复
wush 发表于 2012-2-26 19:46:10
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
举报 回复
sukewin 发表于 2012-3-4 15:35:19
最近做一座主跨140的矮塔斜拉桥,支点梁高4.8米,跨中梁高2.8米,桥宽27.5米,经过计算,跟连续刚构的配束相比,跨中底板束强了很多。不知道大家是不是这样。

点评

这个140m的埃塔斜拉,施工图做了吗  发表于 2019-5-7 15:26

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
旭日东升 + 2 欢迎交流