记得06年在论坛发过一个帖子《双曲拱桥加固计算模型选取及构件分析》,时隔几年后,我又站在了起点上。面对一座国内著名的双曲拱桥。不过不同的是现在要做的旧桥加固施工监控和荷载试验。希望这次能够把双曲拱的受力搞得清除点。先面给大家一个数据,是拱波加固层混凝土浇筑时实测的主拱圈下缘应变数据
7 e: a, P" q6 v# _: ~5 Q2 W# H
- f( h% t" V1 a工况4 g7 e4 m- s0 W7 J$ T
| 截面位置/ U* K) [( @) R3 l! b9 o- [ ?
| 问题孔* q+ w7 r- |: e. C" i j: b5 b; j
应变变化量(με)
! ~' i! f3 q! R( U9 u | 对照孔$ Q# ~9 X$ q3 X6 I) U5 u8 Q5 A; j" Q
应变变化量(με)7 n# l5 N; m+ |; K4 b
| 浇筑至l/4
3 J. u% s( j1 y" |- | | 先浇筑侧拱脚4 A' P. {( ^2 G- F! e! |( Z: }
| -23.3
& V: F# W9 ]6 s& _6 x9 |+ K' z; ] | -14.3
% g5 X8 r: {( g) g0 d | 后浇筑侧拱脚
0 c3 E! [! ^5 b4 X: R | 64.6
* a3 A+ ^0 S" r! c0 _ | 5.2) e0 M; `# r# y8 v
| 浇筑至l/25 }: E; k _9 t- ^+ a0 }5 `: ^. ~# T
| 先浇筑侧拱脚
5 K' z3 L" J7 B, v% J | -40.87 E4 x* s+ w- V) R: R* \; N
| -18.6
2 s1 D* s7 c2 ^: l8 S | 后浇筑侧拱脚( g9 C' G# g) p W
| 99.4, a) }" T2 |. T4 {: J
| 5.8
a3 {# d, P* P1 |( q3 T2 j: g | 浇筑完毕3 @% ]8 o! u5 r$ d
| 先浇筑侧拱脚
. L+ r. c' ]! i7 N+ O0 x | -66.9
5 Q) [! X. y, A5 Q( N* S1 S( E7 }4 ? | -16.4( [) b9 u+ H. X1 u9 `) }
| 后浇筑侧拱脚
9 W7 J2 k) s' W | 141.9
% K1 h- a. v* n) f; D7 Q [ | -14.34 x# X1 F. L5 e3 ] M" q1 _: {
| . z w* {( O* Y8 {& Y
问题孔中应变异常是什么原因引起的?主拱圈断面示意图如下: * W" [% ^* [( C* Q7 W( J5 }
|