+ \9 h1 p; W6 A
# r' `7 E" m* u( u$ a本人用先用桥梁通计算盖梁,在盖梁负弯矩处需要19根25的钢筋(未削峰前)就可满足裂缝要求,但是之后我用桥博进行核算,盖梁负弯矩处需要24根25的钢筋才能满足裂缝小于0.2mm的要求。. x; @( S; ^3 o1 G5 ]
本来看桥梁通中盖梁计算已经是算保守了,可是为什么还是比桥博小这么多?3 q ?' v+ }# H( V3 O l
大家有遇到过这个问题吗?, p! B1 t f) Y; ~$ F
8 }3 f/ M8 X1 \+ y" a m |